[討論] 不銹鋼熱交換器板片異常銹蝕
最近有一組使用才三個月的熱交換器板片換下來清洗
板片用的材質是316的
結果發現在外循環的流道產生破孔
初步研判很可能是屬於間隙腐蝕
因為這些管線是用碳鋼管作的
拆下來時也發現有大量沉積物(不確定是腐蝕剝落的或是焊渣)
破孔周圍有黃銹色,位置也剛好是流體的轉彎處
進水是用地下水加離子再生樹脂軟水器,規格是500L,水池是20噸
池內水質自已簡單測過,TDS約3200ppm、硬度78mg/L CaCO3、pH 9.18
地下水質TDS約1040ppm、硬度204mg/L CaCO3
據現場說法,以前也這樣用,沒破過
這點我存疑,以前是外包給廠商洗,每次洗的價格要十萬,可能含破片的錢了
這是廠內自己換後第三次破了,先前因為板片跑酸去洗,本以為是被酸給腐蝕
這次連板片都換316還是破,就真的很有問題了
而這些事情出現也剛好是在軟水器開始使用之後
以下是想請教各位的問題
1
間隙腐蝕的可能性大嗎
據書上說,間隙腐蝕有一項要素是氯離子,現場唯一的氯離子來源大概是反洗鹽了
但是軟水器會有這種氯離子殘留現象嗎 還是我們的反洗過程出問題呢
2
有人也是用地下水去軟化而成功的嗎
還是我這種使用方式錯了呢
3
大家外循環水有什麼處理去減緩結垢還不影響壽命呢
謝謝
--
▁▁