[問題] 請問電子真空比例閥

看板Mechanical作者 (asd9)時間6年前 (2018/06/21 23:44), 編輯推噓8(8023)
留言31則, 8人參與, 5年前最新討論串1/1
請問吹氣的壓力要拉到人機上顯示 要用比例閥,應是叫電子真空比例閥 價位是不是都上萬元? 如只是要顯示氣壓值,不用在人機上設定去調壓 價位有比較便宜的嗎? 老闆一直說用2-3000元的就好, 那應是調壓閥吧? 請了解的高手幫忙說明 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.156.120 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1529595853.A.E86.html

06/22 00:21, 6年前 , 1F
只要看真空值買真空sensor用通訊到Plc 價格要看你
06/22 00:21, 1F

06/22 00:21, 6年前 , 2F
使用的條件 便宜的幾百也有 台達的
06/22 00:21, 2F

06/22 00:22, 6年前 , 3F
DPA系列
06/22 00:22, 3F

06/22 00:50, 6年前 , 4F
數位表頭就有類別輸出了阿 看你怎麼接受數值而已
06/22 00:50, 4F

06/22 00:51, 6年前 , 5F
電控壓力閥就比較貴一點了 要看調到多精準
06/22 00:51, 5F

06/22 10:30, 6年前 , 6F
電控壓力閥可以參考SMC的
06/22 10:30, 6F

06/22 11:23, 6年前 , 7F
調壓閥加數位表頭好像就可以,數位表頭可拉訊號顯示目前壓力
06/22 11:23, 7F

06/22 11:24, 6年前 , 8F
調壓範圍2-5bar,~0.5MPA
06/22 11:24, 8F

06/22 11:25, 6年前 , 9F
謝謝前面幾位大大
06/22 11:25, 9F

06/22 16:50, 6年前 , 10F
再請問一下,SMC-有ISA30A數字壓力開關, 有3條線輸出,請問
06/22 16:50, 10F

06/22 16:51, 6年前 , 11F
是怎麼接線,才能再人機上顯示壓力值,想了解一下,謝謝
06/22 16:51, 11F

06/22 16:56, 6年前 , 12F
06/22 16:56, 12F

06/22 21:58, 6年前 , 13F
一般sensor要數值輸出除了類比自己轉以外就只有通訊
06/22 21:58, 13F

06/22 21:59, 6年前 , 14F
人機上應該沒有類比Input,所以這顆無法
06/22 21:59, 14F

06/22 22:02, 6年前 , 15F
你可能誤會數位輸出的意思了
06/22 22:02, 15F

06/22 22:02, 6年前 , 16F
一般的數位輸出是只有ON/OFF
06/22 22:02, 16F

06/22 22:02, 6年前 , 17F
就是你感測器設定一個閥值 到了會跳ON 不然OFF
06/22 22:02, 17F

06/22 22:51, 6年前 , 18F
所以一定要電子真空比例閥,才能在人機上顯示壓力值是嗎?
06/22 22:51, 18F

06/22 22:53, 6年前 , 19F
請問有大大用過,便宜的也需上萬元嗎?謝謝
06/22 22:53, 19F

06/22 23:28, 6年前 , 20F
像SMC的ITV系列的電空比例閥
06/22 23:28, 20F

06/22 23:59, 6年前 , 21F
印象我研究所的時候自費買一顆八千還是六千
06/22 23:59, 21F

06/23 02:01, 6年前 , 22F
類比輸出看是電壓變化還是電流變換 看來你要的是直接
06/23 02:01, 22F

06/23 02:01, 6年前 , 23F
回傳數值的吧?
06/23 02:01, 23F

06/23 08:28, 6年前 , 24F
是直接在人機上要顯示電壓值
06/23 08:28, 24F

06/23 08:30, 6年前 , 25F
上面打錯,是顯示壓力值
06/23 08:30, 25F

06/23 18:29, 6年前 , 26F
你可能欠AD模組
06/23 18:29, 26F

06/23 22:29, 6年前 , 27F
PLC是要加模組
06/23 22:29, 27F

06/26 08:44, 5年前 , 28F
ELSIE EP70找一下,RS485類比輸出,但PLC還是要加
06/26 08:44, 28F

06/26 08:44, 5年前 , 29F
模組
06/26 08:44, 29F

06/26 23:04, 5年前 , 30F
請問,PLC是需加那種模組,如三菱有適合模組嗎?謝謝
06/26 23:04, 30F

07/18 23:58, 5年前 , 31F
只要顯示壓力值,那就買個壓力Sensor就好了啊
07/18 23:58, 31F