[問題] 有關壓力調節閥的選用

看板Mechanical作者 (ivanlin)時間7年前 (2016/12/05 18:21), 編輯推噓3(306)
留言9則, 5人參與, 最新討論串1/1
小弟有個元件需要控制壓力 流體:油 壓力調節範圍10~16 bar 控制方式:Plc 流量:1 Lpm 溫度:100~120℃ 因為之前沒碰過類似元件 不太確定要選用電磁閥 還是比例調壓閥 或是其他種元件。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.137.193 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1480933318.A.C87.html

12/05 19:41, , 1F
看要手調 還是電控 打去問smc 最快
12/05 19:41, 1F

12/05 20:43, , 2F
他的壓力容許範圍那麼大,用SMC會不會太高級?
12/05 20:43, 2F

12/05 20:48, , 3F
溫度那麼高,一分錢一分貨吧
12/05 20:48, 3F

12/05 20:49, , 4F
用過很兩光的,在閥體與直管接合處,直接爆掉的…
12/05 20:49, 4F

12/05 22:03, , 5F
預定使用plc 調整壓力範圍 比例調壓閥搭配plc是需要加
12/05 22:03, 5F

12/05 22:03, , 6F
放大器嗎
12/05 22:03, 6F

12/05 22:22, , 7F
去看型錄 電控比例閥 有兩個元件 調壓
12/05 22:22, 7F

12/05 22:22, , 8F
相關控制 型錄也有寫 有問題問SMC吧 點到這了
12/05 22:22, 8F

12/11 09:39, , 9F
比例壓力閥,可私信我
12/11 09:39, 9F
文章代碼(AID): #1OHJ_6o7 (Mechanical)