[問題] 馬達輸入兩組 Y-三角 電源功用

看板Mechanical作者 (M.H.)時間8年前 (2016/01/14 19:05), 編輯推噓3(3018)
留言21則, 6人參與, 最新討論串1/1
如下電路圖,馬達接線,除了U V W外,還有一組帶接地的線路 (類似Y接),而且變頻器 與旁通迴路都各有接進去, 我懂變頻器與Bypass的連動原理,但不懂為何馬達會同時有Y接 與 三角接法,請問電機 相關的先進幫忙解惑,感謝。 http://i.imgur.com/IIyoiYv.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.15.123 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1452769551.A.CF3.html

01/14 19:14, , 1F
因為大型馬達從靜止到全速轉動這時間電流很大,影響到線電壓
01/14 19:14, 1F

01/14 19:16, , 2F
(降壓),如果先y起動可以減少電流,等馬達轉動起來再變成三
01/14 19:16, 2F

01/14 19:17, , 3F
角接法,過程比較和緩,故一般大型馬達保守的啟動法都是兩段
01/14 19:17, 3F

01/14 19:18, , 4F
你可以搜尋一下兩段式啟動的分析影片.
01/14 19:18, 4F

01/14 19:20, , 5F
我觀察過一個:啟動後1點幾秒馬達軸緩緩轉,然後一下子全速.
01/14 19:20, 5F

01/14 19:33, , 6F
推樓上~ 先Y後三角就是為了"降壓啟動", 可以降低啟動時
01/14 19:33, 6F

01/14 19:33, , 7F
的inrush current
01/14 19:33, 7F

01/14 19:33, , 8F
除非輸出的loading不大~
01/14 19:33, 8F

01/15 02:42, , 9F
感謝各位先進的解答!
01/15 02:42, 9F

01/16 16:15, , 10F
有變頻器的話就能緩啟動,不需要用降壓啟動了吧?降壓啟
01/16 16:15, 10F

01/16 16:15, , 11F
動配電上也比較麻煩
01/16 16:15, 11F

01/16 16:15, , 12F
另外請問,大馬達需要降壓啟動,大馬達的定義是幾馬以上
01/16 16:15, 12F

01/16 16:15, , 13F
01/16 16:15, 13F

01/16 17:14, , 14F
看你打什麼東西呀,液體跟氣體有差
01/16 17:14, 14F

01/16 17:18, , 15F
我們公司有一個工廠的主要飼水泵,七百千瓦的,y接那段
01/16 17:18, 15F

01/16 17:18, , 16F
時間設定15秒長,真是有夠久的
01/16 17:18, 16F

01/17 00:10, , 17F
電工法規有...
01/17 00:10, 17F

01/17 00:12, , 18F
降壓有很多方式,變頻器也是一種沒錯。
01/17 00:12, 18F

01/17 15:47, , 19F
AB有一種啟動器.好像是30馬力以上用的.這都是貴珊珊的.
01/17 15:47, 19F

01/17 15:49, , 20F
通常是起速時非常沉重的需求才用,譬如大型真空幫浦,流體
01/17 15:49, 20F

01/17 15:49, , 21F
循環幫浦之類的,在科技廠裡看得到.
01/17 15:49, 21F
文章代碼(AID): #1Mbu4Fpp (Mechanical)