[技術] 請教時間繼電器的問題

看板Mechanical作者 (在水一方)時間11年前 (2014/09/10 11:37), 編輯推噓5(506)
留言11則, 6人參與, 最新討論串1/1
https://c2.staticflickr.com/4/3907/15195144295_85098870f3_m.jpg
上圖是歐姆龍時間繼電器的說明書 裡面畫的是繼電器方塊圖(因為不是專門學電子的,不知道這種方塊圖叫做什麼) 是說當時間繼電器設定為T秒時,繼電器的A接點與B接點為短路或斷路 但是我希望的動作流程是像下圖一樣 https://c2.staticflickr.com/6/5562/15195144235_4ce27e216d_m.jpg
比如說圖片中的13-14(電源)我拿來跟電腦主機並接 當電腦一開機,13-14就通電,這時候連接繼電器的風扇會跟著轉動 但是當電腦關機時,我希望風扇能繼續運作30秒再停止 (以上只是舉例,我不是要拿來弄電腦風扇的) 如果想達到這樣的方塊圖 請問應該怎麼配線呢 或者市面上有其他類型的繼電器可達到這種功能嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.124.108 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1410320247.A.2AB.html

09/10 19:48, , 1F
時序圖
09/10 19:48, 1F

09/10 20:06, , 2F
1.圖很小... 2.有的time relay 有延時功能
09/10 20:06, 2F

09/10 23:21, , 3F
電腦開機為on丟給繼電器的線圈
09/10 23:21, 3F

09/10 23:22, , 4F
繼電器a接點做訊號丟給計時繼電的線圈
09/10 23:22, 4F

09/10 23:25, , 5F
計時繼電運作30秒後 計時繼電器的接點在關閉風散電原
09/10 23:25, 5F

09/10 23:31, , 6F
打錯 繼電器b接點丟給計時繼電器的線圈
09/10 23:31, 6F

09/10 23:35, , 7F
要買off型的
09/10 23:35, 7F

09/11 01:01, , 8F
感謝,原來要用off型繼電器
09/11 01:01, 8F

09/11 23:28, , 9F
使用off-delay型 要能設定時間的
09/11 23:28, 9F

09/12 11:31, , 10F
off型,斷電後x時間內自保接點導通
09/12 11:31, 10F

09/12 11:34, , 11F
關機後還有電源給電嗎?沒給電,自保持也沒用
09/12 11:34, 11F