[技術] 如何選用板式熱交換器與流量
小弟不才,想在此詢問有經驗的前輩們,
關於製程冷卻系統 PCW,要如何選用板式熱交換器?
原先拿到的需求在製程端的溫差為 18度-23度,冰水側為10-15度,
板熱的能力為 440,000 kcal/hr, pump流量為 600LPM, 共兩台啟用,
而目前因製程現場的熱源極小,所需要的溫差建立不起來,
只要冰水端一開現場冷卻水溫度就會跟冰水溫度平衡,也就是10度,
導致現場結露,如果把冰水側關閉,製程冷卻水又會跑到30度,
這問題困擾了我好久....
想在此詢問如何來計算冰水端流量與製程端冷卻水的流量關係?
在此感謝協助,謝謝
--