[請益] 冷凍系統之管線測漏

看板Mechanical作者 (kai)時間11年前 (2012/10/01 15:03), 編輯推噓9(9015)
留言24則, 8人參與, 最新討論串1/1
小弟第一次在這發文,若言詞上有不當之處請多指教。 (請別鞭策太大力...我怕痛...) 前陣子接到一小型冷凍系統製作的案子, 除了壓縮機、幫浦及馬達外,主要工件為PIPE和各式的閥類。 現在製作已經完成了,但在試壓(氣壓)階段一直無法通過... 業主要求試壓24HR,壓力下降不得超過0.01Mpa, 但我們已經努力一個多禮拜了,始終找不到洩漏的原因, 在我們反覆的抓漏下,常見洩漏的部分為: 1.法蘭對接處(使用非石綿墊片) 2.牙口(使用止洩帶) 3.閥 每個地方找過一遍又一遍,整座設備都快被泡沫水給淹沒了, 就是找不到是哪裡在漏...,然而交期將近,我都不知道該怎麼辦才好, 也有想過用氦測漏或氣體染色的方式來檢測,但不知道這樣可不可行。 跪求各位高手幫忙集思廣益,可否提供好的方式幫我完成這個任務。 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.120.121.142

10/01 15:44, , 1F
持續下降? 還是間斷性下降? 0.01MPa那主壓力是多少?
10/01 15:44, 1F

10/01 17:54, , 2F
試驗壓力為2.2Mpa,每天平均大概掉個0.03Mpa
10/01 17:54, 2F

10/01 17:56, , 3F
當壓力掉到1.6Mpa時,壓力還是持續下降...
10/01 17:56, 3F

10/01 20:03, , 4F
用氦側漏吧
10/01 20:03, 4F

10/01 21:22, , 5F
一般肥皂水可能不大好觀察 有試過專用測漏液嗎?
10/01 21:22, 5F

10/01 21:57, , 6F
氦測漏的話有個疑問,因為管線複雜,不確定他能否
10/01 21:57, 6F

10/01 21:58, , 7F
均勻分布各地方。 另外,洩漏處可能不只有一處,
10/01 21:58, 7F

10/01 21:59, , 8F
不知道該怎麼抓起...
10/01 21:59, 8F

10/01 22:00, , 9F
測漏液...明天再抓一次如果不行,也只能用這辦法了。
10/01 22:00, 9F

10/02 10:06, , 10F
漏太大的話,測漏儀也是開不了的
10/02 10:06, 10F

10/02 10:07, , 11F
如果系統不大,就整組持壓後丟到水桶中觀察就好(去除馬達)
10/02 10:07, 11F

10/02 12:43, , 12F
好方法! 不過設備約5M見方,有難度 :P
10/02 12:43, 12F

10/03 00:55, , 13F
請使用螢光劑
10/03 00:55, 13F

10/03 10:11, , 14F
一天少0.3K 不曉得氣體量多少? 這樣能知道洩漏量
10/03 10:11, 14F

10/03 12:34, , 15F
Ta大,試驗結束後,會不會有殘留的問題?
10/03 12:34, 15F

10/03 12:35, , 16F
YJM大,小弟不才...不知道怎麼算...XD
10/03 12:35, 16F

10/03 21:23, , 17F
所以還是找不出哪邊嗎?
10/03 21:23, 17F

10/04 12:27, , 18F
我們以徒法煉鋼的方式巡過好幾遍了,應該只剩微量的
10/04 12:27, 18F

10/04 12:28, , 19F
洩漏,但業主還是不放心...(我快倒了)
10/04 12:28, 19F

10/04 15:59, , 20F
什麼冷煤系統? 看起來不像氨氣的 不然可以聞味辨位XD
10/04 15:59, 20F

10/05 12:33, , 21F
冷媒系統!? 我們試壓是用氮氣試壓,無色無味...
10/05 12:33, 21F

10/20 21:25, , 22F
你們是測有沒有漏冷煤嗎? 有冷煤專用的偵測器
10/20 21:25, 22F

10/20 21:27, , 23F
不知道系統多大?
10/20 21:27, 23F

10/20 21:29, , 24F
有冷凝器嗎?
10/20 21:29, 24F