禮拜五的時候被主任問了一個有關熱交換器的問題 問題是這樣的,如果熱交換器的高溫端為95度C的某液體 低溫端為65度C的水,如果低溫端進出口都完全被堵死了 那低溫端會怎樣?? 我回主任說,最後應該是達到熱平衡吧,就是低溫端會上升到95度C 但是主任說,他剛剛跟經理討論的時候 經理說低溫端最後溫度應該會超過95度C 小弟覺得高溫端既然沒有超過100度C,就不會讓低溫端的水蒸發爆炸之類的呀 小弟有去GOOGLE了一下,但是就算有堵塞也是不會讓管路完全堵死 所以找不到相關的資料耶 不知道是否有對熱交換器比較熟悉的前輩能告訴小弟會發生什麼事咧 麻煩您了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.36.103.170

05/20 18:16, , 1F
是熱交換器進口管跑65度的水去冷卻外界95度的液體嗎?
05/20 18:16, 1F

05/20 18:42, , 2F
看高溫端有沒有一直不斷製造熱
05/20 18:42, 2F

05/20 22:56, , 3F
端看貴司高、低溫端 進、出口原先設計溫度而定
05/20 22:56, 3F

05/21 11:08, , 4F
謝謝各位前輩的回答
05/21 11:08, 4F

05/21 11:09, , 5F
高溫端還是維持95度C持續加熱,低溫端完全堵住了
05/21 11:09, 5F

05/21 16:59, , 6F
那完全不會有問題
05/21 16:59, 6F

05/21 17:00, , 7F
因為你說完全堵住 只怕久了熱脹冷縮 損壞管路