[請益] 變頻器使用
小弟這邊有一台變頻器,規格如下:
input: 三相或單相 200~240V,62安培
output:三相200~240V 51安培 20HP
我買了一顆單相變壓器 110轉220,500W
把變壓器接上變頻器沒有接馬達時一切正常
但我接上一顆40W的三相馬達,變壓器保險絲就燒掉了
換了好多保險絲都一樣。變頻器瓦數比馬達大那麼多是一定可以用的吧?
變壓器500W也比馬達大阿....
保險絲的規格是5A
馬達的電流也不到5A
請問各位先進這燒掉的原因是什麼呢?
謝謝~
--