[請益] 廠房恆濕規劃

看板Mechanical作者 (勞崙馬)時間13年前 (2010/10/10 13:31), 編輯推噓3(3040)
留言43則, 2人參與, 最新討論串1/1
目前我們的廠裡是用 增濕機(定時器+幫浦)+金屬管+噴霧頭(水滴大小約0.1mm) 利用灑水的方式來增加空間濕度 但效果很差(濕度增加幅度小、濕度分佈不均勻、會將產品弄濕) 因為預算有限、無經驗 想買空調設計的書來參考 順便想請問一下目前比較新的廠房是使用什麼方式來達到恆濕的目的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.160.104.86

10/10 17:19, , 1F
大部分是由抽風機 送風到空調箱 裡面有各種空調元件
10/10 17:19, 1F

10/10 17:20, , 2F
看你是要加濕 除濕 加溫 降溫 使空氣達到廠房需求後
10/10 17:20, 2F

10/10 17:21, , 3F
才把空氣送出去
10/10 17:21, 3F

10/10 17:25, , 4F
應該講 是送風機吸風 進空調箱後 送進廠房
10/10 17:25, 4F

10/10 17:28, , 5F
直接噴水霧進廠的方式 也是有人用 但水霧很重擴散不均
10/10 17:28, 5F

10/10 17:29, , 6F
容易變成濕的地方太濕 甚至出水...
10/10 17:29, 6F

10/10 17:31, , 7F
空調箱的概念是 從外吸入空氣 達到廠房條件才會把空氣
10/10 17:31, 7F

10/10 17:34, , 8F
送進廠房 當然看你的要求 有的空氣從外部吸入前要先經
10/10 17:34, 8F

10/10 17:34, , 9F
過濾器(像HEPA) 再進空調箱 才進廠房
10/10 17:34, 9F

10/10 17:38, , 10F
例如 空調箱裡面通常是電熱器加噴霧器使空氣加濕
10/10 17:38, 10F

10/10 17:41, , 11F
也就是送進廠的是經調理過的空氣 而風量是由空調技師估
10/10 17:41, 11F

10/10 17:41, , 12F
10/10 17:41, 12F
謝謝前輩指導 另外,我一直有一個疑問 因為我目前的廠房無法作到恆溫,所以溫度會一直變化 而維持恆濕是為了使產品的含水量能夠穩定的昇高 這樣的話 到底是要維持絕對濕度(AH)還是相對溼度(RH)呢? 到底是"空氣含水量固定"還是"空氣含水率固定"符合我的需要 維持絕對溼度 --- 空氣內的水含量固定,含水率變化 相對濕度 --- 變化, 固定 ※ 編輯: lorleninmam 來自: 118.160.104.86 (10/10 19:59)

10/10 21:34, , 13F
真正要創造潮濕環境 是要提高"絕對溼度"
10/10 21:34, 13F

10/10 21:35, , 14F
而"相對溼度" 就如你說的只是含水率
10/10 21:35, 14F

10/10 21:37, , 15F
舉一個簡單的例子 如要改變相對溼度 其實只要該變溫度
10/10 21:37, 15F

10/10 21:38, , 16F
大氣空氣的相對溼度就會改變了
10/10 21:38, 16F

10/10 21:39, , 17F
但如果要改變絕對濕度 一定要有水分供應
10/10 21:39, 17F

10/10 21:40, , 18F
相對溼度的變化 在生活中就可看到 冰飲料放在環境中
10/10 21:40, 18F

10/10 21:41, , 19F
冰飲料 替周圍空氣提供低溫 周圍空氣的相對濕度就增加
10/10 21:41, 19F

10/10 21:42, , 20F
當增到100%時周圍空氣就出水凝結在飲料瓶上
10/10 21:42, 20F

10/10 21:44, , 21F
所以 如果要加濕 可以在空調箱採用"先加熱再加濕" 如要
10/10 21:44, 21F

10/10 21:47, , 22F
維持恆溫 可以再降溫
10/10 21:47, 22F

10/10 21:51, , 23F
但上述先加熱再加濕的做法 有時加濕器的濕度很夠
10/10 21:51, 23F

10/10 21:52, , 24F
其實不用降溫也能維持恆溫而加濕(端看你的元件及需求)
10/10 21:52, 24F

10/10 21:54, , 25F
另一個策略是 直接用空調箱的加濕器(空調上叫加濕降溫)
10/10 21:54, 25F

10/10 21:54, , 26F
但這種一定會降溫 所以要維持恆溫 後端一定要裝HEATER
10/10 21:54, 26F

10/10 21:57, , 27F
講了這麼多 就是說 要改變相對濕度只要改變溫度就行(但
10/10 21:57, 27F

10/10 21:58, , 28F
這種做法絕對濕度並不會有所改變)
10/10 21:58, 28F

10/10 22:00, , 29F
另外這類規劃 看廠房需求 如果很大的話 還要加裝冷卻塔
10/10 22:00, 29F

10/10 22:03, , 30F
不仿找找冷凍空調資料或詢問冷凍空調技師
10/10 22:03, 30F

10/10 22:09, , 31F
我已經推文好幾樓了 XDDD
10/10 22:09, 31F

10/11 01:06, , 32F
專業!!!我找了翰寧公司的網站參考看看
10/11 01:06, 32F

10/11 01:07, , 33F
其實我只是很煩惱整個大架構,不知道有沒有推薦哪本書
10/11 01:07, 33F

10/11 01:09, , 34F
因為如果是半密閉空間,應該需要抽風混合再吹回吧
10/11 01:09, 34F

10/11 01:09, , 35F
i大是相關產業的從業人員嗎?
10/11 01:09, 35F

10/11 01:14, , 36F
然後現在在查水霧系統 連噴出的水滴
10/11 01:14, 36F

10/11 01:16, , 37F
噴多遠、風速多少、吸多少能量才能汽化
10/11 01:16, 37F

10/11 01:17, , 38F
這些圖都還找不到XD
10/11 01:17, 38F

10/11 19:43, , 39F
空調設計必用的圖 Psychrometric chart(濕空氣線圖)
10/11 19:43, 39F

10/11 19:44, , 40F
上面有絕對溼度 相對溼度 溫度 比容 比焓等...
10/11 19:44, 40F

10/11 19:46, , 41F
我不是冷凍技師 只是工作方面有遇到相關的 有自己找資
10/11 19:46, 41F

10/11 19:47, , 42F
料也有詢問過別人 過程學到不少知識
10/11 19:47, 42F

10/11 19:48, , 43F
畢竟冷凍空調這方面對機械來講算比較偏門的...
10/11 19:48, 43F
文章代碼(AID): #1CiK-_n2 (Mechanical)