[新聞] 文湖線電纜起火 短路肇禍 兩週內纜線換新
文湖線電纜起火 短路肇禍 兩週內纜線換新
* 2010-04-23
* 新聞速報
* 【中廣新聞/林麗玉】
台北捷運文湖線,這個月19號發生電纜線起火,造成文湖線區間停駛38分鐘
,台北市長郝龍斌今天(23號)到市議會專案報告,郝龍斌市長說,市府已經決定
兩週內,將文德站到內湖站的4千5百公尺動力供電迴路高壓纜線,全面換新,更
換工程不會影響正常營運。
台北捷運文湖線這個月19號,發生文德站下行軌道前100公尺處電纜起火冒
煙,台北市長郝龍斌赴市議會進行事件專案報告,郝龍斌市長說,當時文德站設
施變電站及湖捷主變電站一迴路22KV斷路器跳脫,設施變電站由另一迴路轉供,
隨即出現起火冒煙,而經過五天的調查,郝龍斌市長說,造成纜線起火原因,是
因為電纜接地短路故障,造成周圍軌道板伸縮縫橡皮燃燒。
至於電線短路的原因,還要專業單位進一步調查。而基於安全,台北市長郝
龍斌說,北市府已經決定兩週內,將文德站到內湖站的四千五百公尺的動力供電
迴路高壓纜線換新,更換工程不會影響正常營運。郝龍斌市長表示,針對這次文
湖線電纜線起火,北市府已經找出初步發生的原因,不過後續還需要進一步找出
電線短路的原因,另外還需要討論責任歸屬,所以這起電纜線起火事件的責任歸
屬時間需要40天。
http://news.chinatimes.com/domestic/0,5248,11050608x132010042301126,00.html
--