[問題] 無融絲開關跳開,徵求暖暖水電

看板Keelung作者 (marsic)時間7年前 (2017/03/26 07:33), 編輯推噓5(503)
留言8則, 3人參與, 最新討論串1/1
一早起來,發現插座沒電,去看開關,發現跳到中間,搬到off再扳到on,還是跳掉,今 天有水電有開門的嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.96.81.53 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Keelung/M.1490484821.A.09D.html

03/26 07:46, , 1F
先把所有插著插頭的電氣拔掉,再開關扳到ON
03/26 07:46, 1F

03/26 07:48, , 2F
1.無負載仍會跳,大概開關問題。
03/26 07:48, 2F

03/26 07:50, , 3F
2‧不會跳則電氣一個個插回去,看罪首是誰。
03/26 07:50, 3F

03/26 09:07, , 4F
如果無融絲開關斷開不會跳,且迴路上的插座都拔了,
03/26 09:07, 4F

03/26 09:07, , 5F
還會跳,這樣會是哪邊有問題,謝謝
03/26 09:07, 5F

03/26 09:14, , 6F
我把無融絲開關一端拔掉,開關不會跳
03/26 09:14, 6F

03/26 10:51, , 7F
如果迴路負載都拔掉都一樣,請找水電工才安全。
03/26 10:51, 7F

03/26 11:30, , 8F
內部電線短路
03/26 11:30, 8F
文章代碼(AID): #1OrlvL2T (Keelung)