[徵求] 想請問有沒有推薦的裝修或裝潢師傅

看板Kaohsiung作者 (咕嚕貝貝)時間2年前 (2022/01/09 10:44), 編輯推噓4(4030)
留言34則, 9人參與, 2年前最新討論串1/1
1、案件地點 :高雄鼓山 2、房屋類型:華廈/ 28年 3、房屋坪數:70左右 4、房屋格局:五房兩廳三衛三陽台 5、裝潢預算 : 50-70萬 6、裝潢需求: (1)檢查全屋水管電線及漏水、可能需要敲牆 (2)想把一樓面玄關的陽台窗戶變大,讓貓咪可以曬太陽 (3)主臥跟主臥衛浴還有廚房如果有機會想改成鄉村風(美式歐式法式都可以),這部 分是比較可以刪減的,有計劃買獨立浴缸,但可以配合設計師認為比較好的做法。 (4)喜歡采荷設計丁老師的設計風格跟配色,沒有要求做法跟施工方式。 https://i.imgur.com/RYuiy4f.jpg
(不是一定要改成照片的樣子,只是提供希望呈現感覺的參考) (5)舊有的櫃子及衣櫥因為狀況很好所以沒有計劃拆,希望是可以將屋子現況做最大發 揮的設計師。 (6)三月中交屋後方可初步場勘。 7、附帶條件說明: 請檢附作品集及相關證照,並主動提供屆時可能會有的施工細節與注意事項。 8、聯絡資訊: 站內信 -----------------------本文警語------------------------ 本篇推文禁止出現政治人物或與其有關之內容, 推文若違反警語內容,發文者可依高雄板規 6-1 或 6-5 向板主提出檢舉。 相關說明請參考 #1SWxH4fS ------以上警語請自行決定是否使用,若無須使用請刪除----- -----------(以下請勿刪除)--------------------- - 徵求人才,文章需轉錄自求職板。不符規定將依板規5 處分。 其餘文章都禁止涉及、影射金錢交易行為。 - 自徵/代徵雇主,視同收取傭金,違者退文。 # 發文前請詳閱板規及參閱 #1Lwwu79y文章。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.73.94 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Kaohsiung/M.1641696261.A.EF4.html

01/09 10:48, 2年前 , 1F
這預算 應該沒人想接 現在工又缺
01/09 10:48, 1F

01/09 11:34, 2年前 , 2F
想做的跟預算完全是兩回事
01/09 11:34, 2F

01/09 11:55, 2年前 , 3F
這預算先加到四倍再說
01/09 11:55, 3F

01/09 12:30, 2年前 , 4F
我家室內約35坪屋齡30幾年,當初水電全部重拉加防水
01/09 12:30, 4F

01/09 12:30, 2年前 , 5F
裝潢,不含家具170萬
01/09 12:30, 5F

01/09 12:33, 2年前 , 6F
這是沒請設計師只找統包的價格
01/09 12:33, 6F

01/09 12:49, 2年前 , 7F
原來如此,那我再跟家人討論一下拉高預算的程度,
01/09 12:49, 7F

01/09 12:49, 2年前 , 8F
謝謝樓上幾位。
01/09 12:49, 8F

01/09 18:39, 2年前 , 9F
這價格找統包做的起來嗎?
01/09 18:39, 9F

01/09 21:07, 2年前 , 10F
推橡樹設計,不過預算應該不太夠,可以詢問看看
01/09 21:07, 10F

01/10 01:21, 2年前 , 11F
我以為我看錯預算了,老實說這個預算如果真的有人接
01/10 01:21, 11F

01/10 01:21, 2年前 , 12F
就要換你擔心了
01/10 01:21, 12F

01/11 15:06, 2年前 , 13F
這種預算應該只能找到只把總開關、牆壁插座附近的
01/11 15:06, 13F

01/11 15:06, 2年前 , 14F
線頭、線尾換新 (不是將電線從頭至尾整個換新)。
01/11 15:06, 14F

01/11 15:06, 2年前 , 15F
另外建議,前面有說到預算要增加為4倍,原因是28年
01/11 15:06, 15F

01/11 15:06, 2年前 , 16F
前蓋的房子,水電管路各方面當年的施工用料、規格
01/11 15:06, 16F

01/11 15:06, 2年前 , 17F
等,都不是很好,建議整棟全部水管換新,整棟從電
01/11 15:06, 17F

01/11 15:06, 2年前 , 18F
表座到總開關,總開關到牆壁開關、插座,重新配管
01/11 15:06, 18F

01/11 15:06, 2年前 , 19F
配線,弱電也可以順便拉CAT6或CAT6A的網路線
01/11 15:06, 19F

01/11 15:06, 2年前 , 20F
還有一個重點,28年前總開關的接地線,很多都是跟
01/11 15:06, 20F

01/11 15:06, 2年前 , 21F
總開關箱附近的鋼筋綁在一起,雖然比40年前完全沒
01/11 15:06, 21F

01/11 15:06, 2年前 , 22F
有接地的情況好,但這種接地既不正確且不理想,建
01/11 15:06, 22F

01/11 15:06, 2年前 , 23F
議也請水電埋好正確的接地棒,並接線到總開關箱
01/11 15:06, 23F

01/11 15:18, 2年前 , 24F
簡單舉4個例子:
01/11 15:18, 24F

01/11 15:18, 2年前 , 25F
1.以前15A的插座都是用1.6mm銅線,現在都改2.0mm
01/11 15:18, 25F

01/11 15:18, 2年前 , 26F
銅線
01/11 15:18, 26F

01/11 15:18, 2年前 , 27F
2.以前不會配20A廚房專用插座,現在的房子在廚房
01/11 15:18, 27F

01/11 15:18, 2年前 , 28F
、餐廳會用3.5mm銅線配20A的專用插座
01/11 15:18, 28F

01/11 15:18, 2年前 , 29F
3.以前的浴室只有電燈,現在浴室在化妝鏡會有一
01/11 15:18, 29F

01/11 15:18, 2年前 , 30F
個插座,免治馬桶附近也一個插座,天花板則可能
01/11 15:18, 30F

01/11 15:18, 2年前 , 31F
有排風機的電源 (最好也追加暖風機的專用配線)
01/11 15:18, 31F

01/11 15:18, 2年前 , 32F
4.透天頂樓以前只有冷水往下,新建案會預先配好(
01/11 15:18, 32F

01/11 15:18, 2年前 , 33F
預留)往下的熱水接頭,未來若要裝頂樓太陽能,就
01/11 15:18, 33F

01/11 15:18, 2年前 , 34F
不用配醜醜的熱水明管了
01/11 15:18, 34F
文章代碼(AID): #1Xsam5xq (Kaohsiung)