請問現下電壓問題

看板Kaohsiung作者 (stan)時間2年前 (2021/08/22 00:41), 編輯推噓3(4111)
留言16則, 13人參與, 2年前最新討論串1/1
我家好像電壓不足。 科公館附近 有人一樣嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.36.38 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Kaohsiung/M.1629564115.A.01F.html

08/22 01:03, 2年前 , 1F
拿電錶直接量總開關,95%是你插座問題
08/22 01:03, 1F

08/22 01:27, 2年前 , 2F
怎麼發現電壓不足 好奇?
08/22 01:27, 2F

08/22 03:05, 2年前 , 3F
沒記錯公電是220然後在建築物一樓降壓, 應該不太可
08/22 03:05, 3F

08/22 03:05, 2年前 , 4F
能主線維持電壓不足
08/22 03:05, 4F

08/22 03:47, 2年前 , 5F
110上下10趴都是台電的標準內喔
08/22 03:47, 5F

08/22 05:46, 2年前 , 6F
現下? 線下?
08/22 05:46, 6F

08/22 05:55, 2年前 , 7F
沒人噓哦
08/22 05:55, 7F

08/22 08:51, 2年前 , 8F
現下=現主時......XD
08/22 08:51, 8F

08/22 09:06, 2年前 , 9F
要噓啥 教育部也是把這詞當成現在的意思來看啊
08/22 09:06, 9F

08/22 12:13, 2年前 , 10F
有可能是外線連接處有破皮或是要接不接。
08/22 12:13, 10F

08/22 12:56, 2年前 , 11F
看來是我家電閘的問題
08/22 12:56, 11F

08/22 13:01, 2年前 , 12F
因為冰箱壓縮機無法啟動 然後電風扇轉的比平常慢。
08/22 13:01, 12F

08/22 13:01, 2年前 , 13F
冷氣也開不了 一半迴路的電器都沒電
08/22 13:01, 13F

08/22 13:08, 2年前 , 14F
快找水電來檢測一下吧
08/22 13:08, 14F

08/22 13:54, 2年前 , 15F
似乎是欠相
08/22 13:54, 15F

08/22 22:02, 2年前 , 16F
電錶量一下就知道問題了
08/22 22:02, 16F
文章代碼(AID): #1X8IpJ0V (Kaohsiung)