[問題] 老屋全熱交換器設計配置建議

看板Interior作者 (bigP)時間1年前 (2024/08/20 21:34), 編輯推噓2(2019)
留言21則, 3人參與, 1年前最新討論串1/1
板大們好 近期小弟計劃安裝全熱交換器,但合作的冷氣廠商雖然有經驗,但我感覺他們對於新風系 統的專業度相對一般。他們表示會以我的設計要求為主。然而由於我這間老屋的條件,裝 全熱交換器的設計是滿挑戰的。 以下是我房子的基本條件(圖片附在下方): - 全室淨高約270公分。 - 綠色虛線:約40公分的大梁。 - 橘色虛線:約35公分的橫梁。 - 大樑與橫梁交界處有兩根柱子。 - 後陽台側(左邊)空氣質量差,不可引入外氣。 - 廚房與客廳的走道無門直通。 - 另外,繞大梁+大風管會占用約60公分的厚度,而繞大樑+小風管則會占用約55公分。 台達電全熱交換器的條件 - 尺寸:109X62X22(長X寬X高) - 風管尺寸:6吋(15cm) 分風箱參考條件 - 尺寸:50X46X23 - 風管尺寸:4吋(10cm) 小弟我做了一些研究和簡單設計加資料整理,求大神指點。以下是我依照現有知識做的平 面設計圖 https://i.meee.com.tw/CkZ08Gu.png
設計考量 1. 全熱交換器與分風箱位置:目前看來只能犧牲走道高度(最差為210cm)。如果大家有 更好的建議,跪求指教。(陽台的風管走向暫時未規劃) 2. A方案:房間天花板不需要降低,但送風與迴風的效率可能不夠理想。風口直接設置在 牆面上似乎不常見。 3. B方案:效率較佳,但房間天花板需降低。 請教的問題 1. A方案的出迴風配置是否可行?會不會造成短循環的問題? 2. 我的迴風口數量是否足夠?位置是否需要調整? 3. 整體規劃是否合理?有沒有忽略的重大問題? 最後,歡迎推薦專業的全熱交換器廠商提供諮詢方案。 感謝大家~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.193.101 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1724160864.A.AC2.html

08/20 21:51, 1年前 , 1F
給你一個想法,臥室建立成正壓區,因此臥室不一定要回風,
08/20 21:51, 1F

08/20 21:51, 1年前 , 2F
利用門縫洩漏至髒區,再利用假柱回風,較髒與濕冷空氣於低
08/20 21:51, 2F

08/20 21:51, 1年前 , 3F
處排出,所以出回風口數量不一定對稱,風量可對稱就好,另
08/20 21:51, 3F

08/20 21:51, 1年前 , 4F
外大門氣密要做好,不然抽梯廳髒空氣來排就尷尬了,最後
08/20 21:51, 4F

08/20 21:51, 1年前 , 5F
風管越短越好,摩擦損失少,風口不一定要搞個可調風口原本
08/20 21:51, 5F

08/20 21:51, 1年前 , 6F
直吹變擴散,讓他往遠處吹自然也減少短循環
08/20 21:51, 6F

08/20 21:53, 1年前 , 7F
記得250型的手冊(不是型錄)有寫出風口至少四個四寸,回
08/20 21:53, 7F

08/20 21:53, 1年前 , 8F
風也是
08/20 21:53, 8F

08/20 22:08, 1年前 , 9F
me大謝謝指點!大門是裝國堡門氣密應該沒問題
08/20 22:08, 9F

08/20 22:08, 1年前 , 10F
另外想請問什麼是假柱回風?
08/20 22:08, 10F

08/21 00:28, 1年前 , 11F
設備跟分配箱都放在客廳,樑下只需要走4英吋出風管。迴風做
08/21 00:28, 11F

08/21 00:28, 1年前 , 12F
在客廳與廊道交界處(臥室只在房門對角處做出風口)客廳出風
08/21 00:28, 12F

08/21 00:28, 1年前 , 13F
口做在沙發背靠處。
08/21 00:28, 13F

08/21 00:30, 1年前 , 14F
把你的房子看成一個圓,圓心處迴風(一口),出風做在弧上。
08/21 00:30, 14F

08/21 00:54, 1年前 , 15F
en大的圓心看法滿有意思 謝謝!
08/21 00:54, 15F

08/21 00:54, 1年前 , 16F
另外放客廳我在仔細看了一下,好像有機會!我在規劃看看
08/21 00:54, 16F

08/21 00:54, 1年前 , 17F
新方案
08/21 00:54, 17F

08/21 10:08, 1年前 , 18F
假柱就是用木作把風管包起來(甚至直接木作當風管),回風
08/21 10:08, 18F

08/21 10:08, 1年前 , 19F
口在膝蓋到腳踝位置,吸地板髒空氣走,CO2、灰塵、溼空氣
08/21 10:08, 19F

08/21 10:08, 1年前 , 20F
本來就會自然沉降,回風做低會比做在高處有效益也減少短循
08/21 10:08, 20F

08/21 10:08, 1年前 , 21F
環機會,當然這樣做會吃掉一些室內空間
08/21 10:08, 21F
文章代碼(AID): #1cn9jWh2 (Interior)