[問題] 請問天花板裡面的電線,不配管的話常見嗎

看板Interior作者 (太空奶茶)時間1周前 (2024/04/23 15:08), 1周前編輯推噓4(408)
留言12則, 6人參與, 1周前最新討論串1/1
最近家裡裝修完成了,因為是門外漢不太熟悉,所以有些問題想請教版上大家的意見,謝 謝大家。 想請問天花板裡面、崁燈用的電線不放CD管裡面很常見嗎? 因為當初想說為了避免天花板音箱效應,所以有要求設計師導入台達公司出的防火隔音棉 ,下面圖片這種。 https://i.imgur.com/WYGpjHX.jpeg
施工完後才知道隔音綿是直接放在天花板裡面的,沒有額外隔開來。包覆式的玻璃棉的外 包裝,經詢問過原廠那黃色塑膠膜是非耐燃的,就想說跟電線與崁燈直接碰觸是不是不太 好? 不知道我有沒有必要擔心這個問題,是有詢問過了一些人,也想請教版上大家的意見,下 面是一些我拍的照片。 https://i.imgur.com/fj7f0se.jpeg
https://i.imgur.com/BziyBSZ.jpeg
https://i.imgur.com/F9xLdjW.jpeg
另外也想詢問,後來去查用戶用電設備裝置規則,254條那邊好像也是寫電線需要穿管之 類的保護,請問裝潢也需要符合這法規嗎?因為我搜尋天花板裝潢的圖片,也有少數圖片 是電線沒有配管。 如果可以不需擔心安全性問題的話最理想,老實說我自己本身就很難 搞,有要求設計師蠻多東西,實在不好意思再提出難搞的要求。 但如果大家真的認為有需要改善的話,在天花板已封死的情況下,不知有沒有什麼好的改 善建議,希望能請大家指教。 因為會先暫時出門,幾小時後會再回來看大家的回覆,先謝謝大家了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.37.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1713856090.A.3E5.html

04/23 15:12, 1周前 , 1F
看到燈具用白扁線,只能笑而不語,白扁線確實符合規範,但日
04/23 15:12, 1F

04/23 15:12, 1周前 , 2F
後維修超麻煩。
04/23 15:12, 2F

04/23 15:25, 1周前 , 3F
這是沒什麼安全性的問題,問題在日後維修
04/23 15:25, 3F

04/23 15:25, 1周前 , 4F
維修的水電打開看到這個樣子,大概會幹死,要是報價了
04/23 15:25, 4F

04/23 15:25, 1周前 , 5F
那下次如果有新的問題,這個大概就叫不來了這樣
04/23 15:25, 5F

04/23 16:40, 1周前 , 6F
線好亂
04/23 16:40, 6F

04/23 17:40, 1周前 , 7F
光看就覺得很難維修XD
04/23 17:40, 7F
感謝大家的回覆,這樣看下來好像安全性是沒問題的,我就安心了。 至於維修問題...等十幾年後我再來煩惱好了w,謝謝大家的意見。 ※ 編輯: DoGW2002 (175.182.37.26 臺灣), 04/23/2024 20:56:29

04/23 21:10, 1周前 , 8F
白扁線安全啦,你把他當作自體cd管的單心電線。主要是說
04/23 21:10, 8F

04/23 21:10, 1周前 , 9F
你的隔音工程直接干擾然後遷換線的維修。再說也遇過放cd
04/23 21:10, 9F

04/23 21:10, 1周前 , 10F
管但還是通不過的窘境..就是被折到了
04/23 21:10, 10F

04/23 21:12, 1周前 , 11F
祈禱你的天空喇叭hdmi不用線換線的一天..
04/23 21:12, 11F
其實我家音響系統一直都還沒決定好XD,當初天花板想說能不能預留CD管跟安裝位置,但師傅好像說通常這時候就是要決定好,不方便做預留的樣子。音響系 統好像很深奧?想說先慢慢做功課研究了。 ※ 編輯: DoGW2002 (175.182.37.26 臺灣), 04/23/2024 23:07:00

04/23 23:12, 1周前 , 12F
Led燈上面蓋那個棉對散熱不太好燈會短命
04/23 23:12, 12F
文章代碼(AID): #1c9rvQFb (Interior)