[問題] 舊式冷氣窗安裝分離式冷氣室外機的規劃

看板Interior作者 (我要作浮雲)時間1年前 (2022/11/02 15:47), 編輯推噓1(106)
留言7則, 3人參與, 1年前最新討論串1/1
目前家中房間有個舊式的冷氣窗口,希望規劃安裝分離式冷氣 理論上安裝直接窗型冷氣是最直接的, 但因為窗外對著的地方時常會有噪音,所以不想安裝窗型冷氣 安裝分離式冷氣不是問題,問題是室外機擺放的位置 目前冷氣窗大概長這樣(尺寸是72cm*64cm),窗戶是整塊封起來的: https://i.imgur.com/2XSRe30.jpg
窗外有個窗型冷氣平台: https://i.imgur.com/wDlMn3u.jpg
因為希望找一個未來方便維修且施工較安全的位置(高度是在6樓), 所以想要把室外機安裝在窗型平台上(有看到鄰居也是這樣安裝的) https://i.imgur.com/DNu6y6F.jpg
但窗戶如果是封死的,未來有問題也不好維修, 因此想要請窗戶的廠商來重做一個內拉氣密窗,並在窗框部分預留冷氣管路, 比如一邊的窗框做比較寬一點,並留一個孔之類的, 窗戶改為內拉式,如果後續要維修只要把窗戶向內拉開就可以了。 不知道這樣的想法是否可行? 目前顧慮的點大概為: 1. 想法太理想,實務上有技術難度是我沒想到的 2. 即使做得到,如果只做一扇窗戶又這麼麻煩,可能沒人願意做 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.187.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1667375238.A.759.html

11/02 18:14, 1年前 , 1F
窗戶向內在結構上防水有弱勢
11/02 18:14, 1F

11/02 19:07, 1年前 , 2F
你這平台要注意未來漏水的可能性,沒有向外的洩水坡度
11/02 19:07, 2F

11/03 08:38, 1年前 , 3F
假如外牆有空間,建議安裝冷氣護籃,留可站立空間日
11/03 08:38, 3F

11/03 08:38, 1年前 , 4F
後維修人員用,室外機一般安裝的高度建議低於室內機,
11/03 08:38, 4F

11/03 08:38, 1年前 , 5F
銅管位置走的位置,看你室內機擺放位置,看要走原窗
11/03 08:38, 5F

11/03 08:38, 1年前 , 6F
型冷氣口,還是另外洗洞走到室內機,要思考房間內銅
11/03 08:38, 6F

11/03 08:38, 1年前 , 7F
管裸露部分會不會太長,決定怎麼走銅管。
11/03 08:38, 7F
文章代碼(AID): #1ZOY26TP (Interior)