[問題] 請問竣工圖如何判斷是否為承重牆?

看板Interior作者 (爆炸)時間2年前 (2022/04/14 21:39), 2年前編輯推噓2(2011)
留言13則, 4人參與, 2年前最新討論串1/1
https://i.imgur.com/XSgPhLa.jpg
你好想請問各位,圖中圈起來的這道牆是否可以開門呢?是與隔壁的隔戶牆。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.104.182 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1649943588.A.777.html

04/14 22:19, 2年前 , 1F
應該是磚牆或rc牆,要確認的話就是去調竣工結構圖
04/14 22:19, 1F

04/14 22:21, 2年前 , 2F
可開門,承重牆基本上都30CM起跳
04/14 22:21, 2F

04/14 22:28, 2年前 , 3F
去找建築師調圖,動到隔間需要建築師簽章,你要私底下
04/14 22:28, 3F

04/14 22:28, 2年前 , 4F
做,我是管委會也不會讓你動,我家大樓這邊就發生用裝
04/14 22:28, 4F

04/14 22:28, 2年前 , 5F
潢名義把左右上下都開洞打通,管委會直接報工務局來看
04/14 22:28, 5F

04/14 23:10, 2年前 , 6F
你要去調竣工的結構圖,平面圖大多只是標示設計完成
04/14 23:10, 6F

04/14 23:10, 2年前 , 7F
圖面,結構圖會畫出和樓層建物結構支撐相關的樑柱和
04/14 23:10, 7F

04/14 23:10, 2年前 , 8F
結構牆出來。
04/14 23:10, 8F

04/14 23:23, 2年前 , 9F
"分戶牆"打掉,鄰居或是管委會通報工務局,是可以讓你
04/14 23:23, 9F

04/14 23:23, 2年前 , 10F
停工而且可以一直通報噢而且有罰款!
04/14 23:23, 10F

04/14 23:23, 2年前 , 11F
另外依照圖面來說應不是沉重牆(沉重牆基本上會是15cm
04/14 23:23, 11F

04/14 23:23, 2年前 , 12F
以上牆面),只是因為是分戶牆,需要辦理使照圖變更,
04/14 23:23, 12F

04/14 23:23, 2年前 , 13F
否則被通報就會要求停工而且有罰款。
04/14 23:23, 13F
了解,謝謝各位高手的分享!! ※ 編輯: andy2541 (110.26.227.177 臺灣), 04/14/2022 23:56:18
文章代碼(AID): #1YM2GaTt (Interior)