[問題] 老屋廚房安裝瓦斯爐請教已刪文

看板Interior作者 (SATSU)時間2年前 (2022/03/20 02:36), 2年前編輯推噓2(203)
留言5則, 2人參與, 2年前最新討論串1/1
三十年電梯大樓,總樓層七層,我在五樓。 要全部重新裝潢了,廚房目前是開放式設計搭配透明拉門。 之前廚房都使用瓦斯爐(管線非桶裝), 設計師說因為新法規的關係, 如果沒有安裝廚房獨立防火門,是不能使用明火的。 且他有提到如果先拍照送審再安裝,也可能事後被抓到等等, 總之他的態度是不希望我們安裝瓦斯爐。 但因為朋友新裝潢的家都有瓦斯爐, 所以我去查了建築法,自己的解讀為: 若總樓層高於16樓,則16樓以上禁用明火。 16樓以下可使用明火,但須有廚房獨立防火門 。 若總樓層低於16樓,則不受規範。 這樣的話,我家應該是可以使用瓦斯爐才對? 為什麼設計師會用法規說不行呢? 沒有直接詢問設計師的關係是因為,對方是家人熟識的朋友,除了瓦斯爐的部份, 其他都非常站在我們的立場去設計及調配預算,整體感受很好, 我怕直接拿法條出來很像在質疑他,想先來版上問清楚,先謝謝各位了! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.252.9.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1647715007.A.1CF.html

03/20 03:03, 2年前 , 1F
如果確定是7樓建築的話 應該沒有限制
03/20 03:03, 1F

03/20 03:06, 2年前 , 2F
另外法規應該是是50公尺或16樓以上高層建築 全棟均須檢討
03/20 03:06, 2F

03/20 03:06, 2年前 , 3F
明火限制(不分16樓以上以下) 既有建築如果申請室裝比照
03/20 03:06, 3F

03/20 03:06, 2年前 , 4F
新法規辦理 可以打電話去縣市政府建管單位詢問
03/20 03:06, 4F
※ 編輯: wgus (123.252.9.82 臺灣), 03/20/2022 03:14:20

03/20 09:03, 2年前 , 5F
你的廚房是不是有外推到後陽台的位置?
03/20 09:03, 5F
文章代碼(AID): #1YDYA_7F (Interior)