[問題] 五樓以下公寓大門是否需要裝防火門?

看板Interior作者 (鍵盤三千)時間3年前 (2020/08/08 10:11), 3年前編輯推噓7(7019)
留言26則, 5人參與, 3年前最新討論串1/1
小弟家最近在進行裝潢,位置是在新北市的舊公寓二樓(總高4樓),會申請裝修許可 , 設計師提到因為消防法規,大門可能要強制裝F60A防火門, 但我看了一下網路上卻有不同的說法: https://www.courcasa.com/p/g7m8?page=3 https://imgur.com/jSHzZPw
「(台北市建管處解釋)一般5樓以下老公寓不需要」 但除此之外,就找不太到其他比較明確的正反意見(也找不到上述建管處解釋的函文) 爬文及研究了一下後我的理解是,華廈大樓的大門要裝防火門的法規來源應該是「建築技 術規則建築設計施工編」第97條中的: (二)進入安全梯之出入口,應裝設具有一小時以上防火時效及半小時以 上阻熱性且具有遮煙性能之防火門,並不得設置門檻;其寬度不得 小於九十公分。 但是5樓以下公寓應該是96-1條第一項第一款提到的5層以下H-2集合住宅, 所以公寓的樓梯間應該不屬於法規上的安全梯; 再加上97條也提到,安全梯不得直接連接居室, 所以公寓這種沒有梯廳的格局,樓梯間更不會是法令上的安全梯了, 因此才會有公寓不用裝防火門的解釋。 不知道我這樣的理解是否正確呢? 想請教版上的專家們,是否能分享一下老公寓裝修的經驗, 目前實務上在裝修審查時是否會強制要求公寓大門必須是防火門? 謝謝! ps. 目前既有的門不是防火門 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.165.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1596852698.A.0B2.html ※ 編輯: ELO3000 (111.240.165.65 臺灣), 08/08/2020 10:12:25

08/08 10:41, 3年前 , 1F
不是安全梯沒錯,不需裝防火門
08/08 10:41, 1F

08/08 12:21, 3年前 , 2F
所以確定還要用這位設計師嗎
08/08 12:21, 2F

08/08 12:44, 3年前 , 3F
一般公寓的梯間因連接的是陽台而不是居室所以屬特別
08/08 12:44, 3F

08/08 12:44, 3年前 , 4F
安全梯 無強制規定安裝f60a之防火門
08/08 12:44, 4F

08/08 12:44, 3年前 , 5F
以上是規定 但實務面來說 現在陽台多做鋁窗包圍儼然
08/08 12:44, 5F

08/08 12:44, 3年前 , 6F
變成室內 若臨戶發生火災 大門用防火門or防煙門是可
08/08 12:44, 6F

08/08 12:44, 3年前 , 7F
以多保障逃生時效 所以在價差不大的情況下 我會建議
08/08 12:44, 7F

08/08 12:44, 3年前 , 8F
業主安裝防煙防火門
08/08 12:44, 8F

08/08 12:55, 3年前 , 9F
白話文就是你想裝什麼門就什麼門 而該設計師是否半
08/08 12:55, 9F

08/08 12:55, 3年前 , 10F
桶水或是想賺多一點工程款就另外討論
08/08 12:55, 10F
謝謝各位專家解惑,心裡大概有個底了 補充一下 1. 我還蠻喜歡設計師的設計,而且設計師人感覺也還蠻正派(?),所以應該不會換XD只 是不知道為什麼他會有這樣的資訊,所以確認一下 2. 這間公寓的樓梯間不是通到陽台,樓梯大門打開直接就是客廳,前陽台是在客廳另一 側 3. 我會去詢問一下防火門跟一般門的價差,如果價差不大我會選擇防火門 再次感謝各位

08/08 21:30, 3年前 , 11F
申請室裝的範圍必須要自己是一小時防火時效,所以雖然五
08/08 21:30, 11F

08/08 21:30, 3年前 , 12F
樓以下公寓原本沒有防火門,但是為了滿足可以申請室裝的
08/08 21:30, 12F

08/08 21:30, 3年前 , 13F
條件必須裝設一小時防火門
08/08 21:30, 13F
※ 編輯: ELO3000 (27.242.69.201 臺灣), 08/08/2020 21:36:48

08/08 21:37, 3年前 , 14F
申請範圍一小時區劃才能申請簡裝,不然要走大室裝,範圍
08/08 21:37, 14F

08/08 21:37, 3年前 , 15F
也不能只是你自己這戶了
08/08 21:37, 15F

08/08 21:38, 3年前 , 16F

08/08 21:42, 3年前 , 17F
謝謝樓上資訊,可是這樣子字面上來看似乎連窗戶也都要防
08/08 21:42, 17F

08/08 21:42, 3年前 , 18F
火窗了@@有這麼嚴格嗎?
08/08 21:42, 18F

08/08 21:47, 3年前 , 19F
對申請範圍旁的空間分隔才有區劃的需求,外牆窗對大氣,
08/08 21:47, 19F

08/08 21:47, 3年前 , 20F
自然無需區劃
08/08 21:47, 20F

08/08 21:53, 3年前 , 21F
謝謝,這樣說如果是面對封閉天井(由前後兩戶後陽台跟隔
08/08 21:53, 21F

08/08 21:53, 3年前 , 22F
壁棟牆壁構成)的門窗也會有防火要求嗎?
08/08 21:53, 22F
※ 編輯: ELO3000 (27.242.69.201 臺灣), 08/08/2020 21:54:24

08/08 21:59, 3年前 , 23F
不同棟的外牆如果需防火的話是因為檢討防火間隔的結果,
08/08 21:59, 23F

08/08 21:59, 3年前 , 24F
不是防火區劃
08/08 21:59, 24F

08/08 22:00, 3年前 , 25F
技術規則第110條
08/08 22:00, 25F

08/08 22:23, 3年前 , 26F
原來如此,謝謝!
08/08 22:23, 26F
文章代碼(AID): #1VBWdQ2o (Interior)