[問題] 客餐廳吊隱式冷氣位置及出、迴風口設置

看板Interior作者 (neatly)時間5年前 (2020/08/03 23:14), 5年前編輯推噓5(509)
留言14則, 3人參與, 5年前最新討論串1/1
建商規劃的 客餐廳室內機排水孔 和 室外機主機 的距離有點遠(如圖) https://imgur.com/X5fOnTc
設計師原本安排室內主機是在A的位置 維修孔在主機下方 並設置迴風口 並且在B處設置出風口 我是覺得只有一支出風口好像有點少 而且只有一支在客廳和餐廳中間怕視覺看起來怪怪的 想請問若在3處設置和出風口一樣的柵欄但是做成是迴風 或是1.2.做出風 迴風維持原本的一個就好 還是有其他配置方式? (P.S.出風口都是下吹式的) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.68.220 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1596467648.A.6E2.html

08/03 23:16, 5年前 , 1F
這部分真的直接跟設計師討論比較好!讓他知道你覺得很
08/03 23:16, 1F

08/03 23:16, 5年前 , 2F
怪!
08/03 23:16, 2F
是 因為當初自己功課還做不夠多 這兩天看了一些資訊後才有新的想法 另外請問廚房客餐廳9坪的話 三菱電機用KD60夠嗎 還是要KD71的 ※ 編輯: atiu (118.168.68.220 臺灣), 08/03/2020 23:20:44

08/04 01:02, 5年前 , 3F
1. 其實視覺上看是不會怪的 尤其你是要隱藏式的
08/04 01:02, 3F

08/04 01:02, 5年前 , 4F
2. 出風口不宜離主機太遠, 主機搬到中間比較理想
08/04 01:02, 4F

08/04 01:03, 5年前 , 5F
廚房有熱源我覺得71比較保險 60應該也不會是問題就是了
08/04 01:03, 5F

08/04 01:04, 5年前 , 6F
我覺得中間出風 主機放中間 雙側迴風 另外就是我知道
08/04 01:04, 6F

08/04 01:05, 5年前 , 7F
大部分設計師都非常愛隱藏式的柵欄,可是無法調風向
08/04 01:05, 7F

08/04 01:05, 5年前 , 8F
我覺得其實很不實際 你可以google 可調方向的abs出風
08/04 01:05, 8F

08/04 01:05, 5年前 , 9F
柵欄 外觀其實不會太突兀 要是我我都建議這個
08/04 01:05, 9F

08/04 01:08, 5年前 , 10F
阿 忘記如果廚房那邊有油煙 不要在那邊做回風口XD
08/04 01:08, 10F

08/05 02:33, 5年前 , 11F
1有可能跟迴風太近會短循環,如果想要12,迴風要改
08/05 02:33, 11F

08/05 02:34, 5年前 , 12F
冷氣不可能離口太遠,搬去中間不可行
08/05 02:34, 12F

08/05 02:34, 5年前 , 13F
排水
08/05 02:34, 13F

08/05 09:45, 5年前 , 14F
排水跟主機的距離只要洩水有做好,是完全沒有問題的,
08/05 09:45, 14F
文章代碼(AID): #1VA2d0RY (Interior)