[問題] 老屋電線重拉問題

看板Interior作者 (寧寧是我的寶貝)時間5年前 (2019/05/21 03:42), 編輯推噓3(305)
留言8則, 4人參與, 5年前最新討論串1/1
請教一下pvc管的問題 若46年的老房電線重拉 pvc管建議是重埋還是沿用舊的? 若沿用舊的是否有安全上的問題 房屋為加強磚造 假如建議重埋 那若沒做天花板的話 因我只需要用到原本留的主燈孔就好 天花板的線該如何處理比較好? 若重埋的話 聽說樓板挖槽會造成樓板裂開 不知道是否真實? -- 有 緣 千 里 而 相 逢 幸 福 姻 緣 一 信 牽 得 妻 如 此 復 何 求 不 羨 鴛 鴦 不 羨 仙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.189.189 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1558381336.A.686.html

05/21 08:40, 5年前 , 1F
天花樓板別開槽
05/21 08:40, 1F

05/21 11:08, 5年前 , 2F
延用舊管不會有安全疑慮,但有可能遇到舊線路卡住無法抽
05/21 11:08, 2F

05/21 11:08, 5年前 , 3F
換的狀況;不介意的話,走loft風格管線外露,日後維修方
05/21 11:08, 3F

05/21 11:08, 5年前 , 4F
便
05/21 11:08, 4F

05/21 16:12, 5年前 , 5F
要看實際設計情況,也要看屋況。
05/21 16:12, 5F

05/21 16:18, 5年前 , 6F
沒有在挖樓板的,一定也是要做天花板,管線還是要看
05/21 16:18, 6F

05/21 16:18, 5年前 , 7F
屋況,有些房子漏水嚴重,管內搞不好會有水。
05/21 16:18, 7F

05/21 19:44, 5年前 , 8F
用明管 管線用角材加石膏板包覆 簡單好看又便宜
05/21 19:44, 8F
文章代碼(AID): #1SumCOQ6 (Interior)