[問題] 請問廚房冷熱水管移位問題

看板Interior作者 (#nude)時間7年前 (2019/01/25 22:41), 7年前編輯推噓1(105)
留言6則, 2人參與, 7年前最新討論串1/1
請教懂水電的師傅 家裡廚房想把璧式的水龍頭改檯面式的 剛打掉後像這樣 https://i.imgur.com/jHg51iW.jpg
師傅不知道為什麼出水管右邊那管沒移下去 https://i.imgur.com/PnPCYIS.jpg
後來水泥上了,我們才知道挖完了 我們問他,上面凸起來的那支 是原本的水管嗎?是沒移到嗎? https://i.imgur.com/MpYU0Vb.jpg
因為那個位置後續做廚具會貼烤漆玻璃 不該有凸出物 一開始師傅說是壁虎 後來才說是出水管,他說會處理好 昨天1/24再去看 看起來好像是把原本的水管出水處拔掉 水泥又補上 而原本該下移的出水管 師傅說現在是用底下的那根塑膠管 https://i.imgur.com/uvZJWjm.jpg
https://i.imgur.com/s42KVKh.jpg
https://i.imgur.com/iLSfNlt.jpg
我再翻之前拍的照片 才發現之前沒移時,底下就多做了那個塑膠管了 https://i.imgur.com/gjGF9do.jpg
我們問師傅 怎麼塑膠管長的跟原本金屬頭不一樣 師傅說只要再裝上塞頭就可以用了 我不是專業,真的是這樣嗎 原本金屬管變塑膠管是什麼工法呢? 這是正常的嗎? 既然左邊可以要下移,為什麼右邊不移呢? 因為這面牆後續要裝廚具 我實在很擔心封起來後會有什麼問題 希望大家能幫我看看,謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.246.139.166 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1548427294.A.6A9.html ※ 編輯: iefmi (27.246.139.166), 01/25/2019 22:46:39

01/26 08:41, 7年前 , 1F
我不是專業,不過看起來上面的頭只是師傅忘了拔掉頭,
01/26 08:41, 1F

01/26 08:41, 7年前 , 2F
因為他已經從中間截管出來到下面了,改為塑膠管就是用
01/26 08:41, 2F

01/26 08:41, 7年前 , 3F
便宜的料,金屬管一般來說用在熱水管,冷水管可以用塑
01/26 08:41, 3F

01/26 08:41, 7年前 , 4F
膠管也可用金屬管, 金屬管比較貴,本來的建商可能兩
01/26 08:41, 4F

01/26 08:41, 7年前 , 5F
種都是用金屬
01/26 08:41, 5F

01/28 07:28, 7年前 , 6F
了解~ 謝謝您幫我解答
01/28 07:28, 6F
文章代碼(AID): #1SIo0UQf (Interior)