[問題] 請問空調進場前需要清粉塵嗎

看板Interior作者 (~~)時間5年前 (2018/12/24 21:40), 5年前編輯推噓6(609)
留言15則, 8人參與, 5年前最新討論串1/1
各位大大晚安 新屋裝潢終於即將告一段落 剛做完全室的噴漆 設計師安排這週空調準備進場(壁掛式) 然後順序接著是木作地板 、粗清 細清 我突然想到的是目前室內都殘餘木作及噴漆後的粉塵 這階段若是先壁掛冷氣 然後試機運作 連同全熱交換器 粉塵是否會都卡在冷氣跟全熱的濾網上? 設計師回我說 大部分順序都這樣 因為空調都在木地板之前完工 想請問是我疑慮多了嗎? 粉塵會不會對空調濾網有影響? 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.239.190 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1545658813.A.90D.html

12/24 22:13, 5年前 , 1F
我沒作地板,空調壁掛是安排在最後細清完才作
12/24 22:13, 1F

12/24 22:15, 5年前 , 2F
全熱交不清處,但壁掛空調的話可以最後作吧,又不會跟
12/24 22:15, 2F

12/24 22:15, 5年前 , 3F
其他干涉
12/24 22:15, 3F

12/24 22:25, 5年前 , 4F
我通常會最後才上空調(木工油漆退場)即使上了也會套袋保護
12/24 22:25, 4F

12/24 22:27, 5年前 , 5F
我家冷氣是細清完才進
12/24 22:27, 5F
設計師那邊的回覆是說 擔心空調最後進場會刮傷地板 ? ※ 編輯: kernal (111.251.239.190), 12/24/2018 23:37:38 ※ 編輯: kernal (111.251.239.190), 12/24/2018 23:47:29 ※ 編輯: kernal (111.251.239.190), 12/24/2018 23:50:49

12/25 01:23, 5年前 , 6F
那就地板作好重新保護起來阿...
12/25 01:23, 6F

12/25 08:49, 5年前 , 7F
室內機裝好先包起來應該還好吧
12/25 08:49, 7F

12/25 09:41, 5年前 , 8F
如果你廁所有抽風機的話可以去看看那濾網粉塵現在多少
12/25 09:41, 8F

12/27 16:32, 5年前 , 9F
我們找的空調廠商是先裝機,細清完再開機驗收後付尾款。
12/27 16:32, 9F

12/27 18:09, 5年前 , 10F
我是做冷氣的 細清前 細清後 都常做安裝
12/27 18:09, 10F

12/27 18:10, 5年前 , 11F
基本上 安裝完 還是會做基本的試機 試完我們會將壁掛內機
12/27 18:10, 11F

12/27 18:10, 5年前 , 12F
包起來 之後讓清潔的再去將保護的袋子去除
12/27 18:10, 12F

12/27 18:13, 5年前 , 13F
安裝後的試機 基本上吸入的灰塵量算是滿少的
12/27 18:13, 13F

12/27 18:13, 5年前 , 14F
如果在細清後裝機 則是安裝冷氣這邊就特別要注意清潔的
12/27 18:13, 14F

12/27 18:14, 5年前 , 15F
問題 因安裝也是相當多工具 難免有可能會有點碰撞或髒汙
12/27 18:14, 15F
文章代碼(AID): #1S8E6zaD (Interior)