[問題] 廚房重拉配線建議?

看板Interior作者 (amphibia)時間6年前 (2018/01/01 22:45), 編輯推噓2(205)
留言7則, 5人參與, 6年前最新討論串1/1
未來家裡的廚房準備重新整理: 1.預估會增加一個220V瞬熱式的電熱水器冬天洗東西用 (有現有220V迴路可用) 以常見櫻花牌(220V 9.9KW)為例,需要一個2P50A的NFB配8mm^2的線 2.增加三組110V的迴路 (現在廚房只有一組110V,只要兩個電熱產品,該迴路一定會跳電) 不過目前一樓的配電箱,外線是14mm^2, 8P 50A, 裡面已經用了7P (220x2, 110x3) 所以未來計劃請水電重拉下面的線路 1.外線22mm^2 -> 這個好像還要跟台電申請,還有台電方面的費用? 2.把配電箱換成10P 100A (220x2 +110x 6) (現有的配電箱約32CM X 39CM,裝不下的話還要敲牆) 3.把一組220原有的5.5mm^2線換成8mm^2的線 4.順便把原有一組用了15年左右的110的舊有線路(2mm^2)換新線,連新的三組共四組110 電箱到廚房各地約6-10公尺,電箱有兩個PVC暗管到廚房,一個110V 一個220V 想讓三組110走一組PVC組,一組110跟220V走另一組PVC 只是不知道這樣整個拉起來大概要花多少錢呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.192.191 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1514817922.A.08C.html

01/02 01:15, 6年前 , 1F
為什麼5.5還要換?
01/02 01:15, 1F

01/02 07:23, 6年前 , 2F
因為電熱器要用8mm的 (45A左右)
01/02 07:23, 2F

01/02 09:24, 6年前 , 3F
你還要額外考慮舊管路無法拉新線的鑿牆費用
01/02 09:24, 3F

01/02 11:01, 6年前 , 4F
困難的就是不知道可不可以在不打牆埋管的前提下用舊管
01/02 11:01, 4F

01/02 11:01, 6年前 , 5F
走兩個5.5mm的迴路
01/02 11:01, 5F

01/02 16:31, 6年前 , 6F
建議你電箱再大一點 約16-18P 有備無患 沒差多少錢
01/02 16:31, 6F

01/07 13:46, 6年前 , 7F
電熱器有電流比較小的,5.5就夠用了
01/07 13:46, 7F
文章代碼(AID): #1QIac22C (Interior)