[問題] 隔音玻璃的選擇
窗戶臨大馬路、又有隔壁的壓縮機聲音,所以打算裝設隔音窗,目前打算裝"正新推射型"
窗框,使用乾式施工
剩下的就是玻璃的選用了,隔音優先選擇膠合玻璃,但膠合玻璃組合在不同頻率下效果各
有優缺點,所以有以下幾點疑問,主要想隔離公車引擎共鳴、壓縮機共鳴那類的低頻聲
同厚度下,膠膜使用0.76 SCF隔音膠膜的各種組合
雙層(10.76mm)
5+5mm、4+6mm(厚朝內或外)....等其他組合
三層(16.52mm)
5+5+5mm、4+5+6mm(厚朝內或外)....等其他組合
目前網路上只找的到台玻5+5、6+6、8+8的測試數據,找不到不同厚度組合下的數據,若
要在同厚度情況下,哪種的組合會有最佳的效果?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.11.2
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1481855284.A.D92.html
推
12/18 00:10, , 1F
12/18 00:10, 1F
可是有說法是推式隔音效果比橫拉式好?
看到的說法是:固定>推式>橫拉
→
12/18 00:10, , 2F
12/18 00:10, 2F
應該是沒必要用到4+5+6之類三層吧? 增加的效果感覺有限
→
12/18 00:10, , 3F
12/18 00:10, 3F
→
12/19 02:08, , 4F
12/19 02:08, 4F
→
12/19 02:09, , 5F
12/19 02:09, 5F
→
12/19 02:09, , 6F
12/19 02:09, 6F
→
12/19 02:10, , 7F
12/19 02:10, 7F
目前用app測試,平均約62分貝,最高75分貝
對我而言能降到平均5x已經很讚了,目前的窗戶開著跟關著"完全沒有差別",所以就算
效果難達"靜音",但已經很滿意了XD
→
12/19 09:15, , 8F
12/19 09:15, 8F
→
12/19 09:16, , 9F
12/19 09:16, 9F
單看台玻測試數據,6+6、8+8之類的平均效果已經達到40~43DB了(單片8mm約33),雖然
知道就算一般的氣密窗已經能很有感,但想說要換就一次換到定位,沒差那幾千塊,這種
一用下去就幾乎很難動了,還是不要省那一點錢,以免之後又有疙瘩
※ 編輯: s800525 (218.32.11.2), 12/19/2016 09:55:17