[問題] 空調供電請問

看板Interior作者時間9年前 (2016/09/23 17:28), 編輯推噓2(202)
留言4則, 4人參與, 最新討論串1/1
之前規劃設計兩組220v 線徑5.5單芯線 電源給空調使用 每組斷路器是使用20A的無熔絲開關 想請問 若我只用單組220v 裝1對3空調 電流是否會過大 我查過日立變頻空調的DM 外機RAM-86NB 內機22+22+40型 運轉電流A 寫 10.6(MAX 15.6) 是否就是代表我的無熔絲斷路器20A > 15.6A 單組迴路是可以裝1對3的? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.22.187 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1474622935.A.F66.html

09/23 19:03, , 1F
數據再補充一個..啟動電流是多少??
09/23 19:03, 1F

09/24 08:24, , 2F
max15.6應該就不會超過了,如過怕可以再換大一點的阿
09/24 08:24, 2F

09/26 14:48, , 3F
了解了 謝謝
09/26 14:48, 3F

09/26 16:31, , 4F
一般最大 15.6A可以用20A的無熔絲開關
09/26 16:31, 4F