[問題] 高樓層廚房防火門

看板Interior作者 (Evalyne)時間9年前 (2014/11/19 00:57), 編輯推噓4(4029)
留言33則, 6人參與, 最新討論串1/1
最近家中購置一17樓新屋 建商使用在廚房的門 據設計師A說 是防火門 (這個門上的確有某個mark 看起來好像很專業 門也特別厚) 只要是高樓層的住宅都需要裝防火門 所以不可隨意拆卸 要改門也要改成有防火效果的門 可是詢問設計師B B說這個法規是針對商用空間才須要使用防火門 我們住宅可以不用這個限制 設計師C則說 住宅內自己決定就好 不用在意這個 因為其實我們想要把廚房的門改成拉門 比較方便進出 但是又怕違法 所以想要請教一下各位 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.199.130 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1416329828.A.219.html

11/19 02:06, , 1F
只有C才是正解, 集合住宅居所內沒有防火門限制
11/19 02:06, 1F

11/19 02:07, , 2F
除非廚房那樘門是跟公共區域相連接 但不太可能...
11/19 02:07, 2F

11/19 08:44, , 3F
C大請別誤導作者,我想設計師A是對的。不然,防火門
11/19 08:44, 3F

11/19 09:11, , 4F
新成屋?代銷和建商的工務撤了嗎?看平面圖最準
11/19 09:11, 4F

11/19 09:12, , 5F
防火門本來大多都是和公共區域相連啊,以防火區劃來分
11/19 09:12, 5F

11/19 09:14, , 6F
住宅除非妳的坪數大於一定坪數,不然一般是一戶為單位
11/19 09:14, 6F

11/19 09:15, , 7F
sorry, 這點是我錯了, 依據建築技術規則第二百四十三條
11/19 09:15, 7F

11/19 09:15, , 8F
15層以上住宅餐廳等如需使用燃氣設施
11/19 09:15, 8F

11/19 09:16, , 9F
應設置一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備
11/19 09:16, 9F

11/19 09:16, , 10F
及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔。
11/19 09:16, 10F

11/19 09:17, , 11F
A是正解沒錯, 希望還來的級
11/19 09:17, 11F

11/19 09:18, , 12F
另外, 防火門上會有個標章沒錯
11/19 09:18, 12F

11/19 09:22, , 13F
C大也有在看01吼?...XD
11/19 09:22, 13F

11/19 09:23, , 14F
A是依法正解 http://goo.gl/SuFsNp
11/19 09:23, 14F

11/19 09:23, , 15F
http://ppt.cc/zqan 這是2007年的回覆,通常現行法規只會
11/19 09:23, 15F

11/19 09:23, , 16F
更嚴格。網址內的回覆雖然是兩個不同的答案,但是如果您家
11/19 09:23, 16F

11/19 09:23, , 17F
中的面積超過100米平方(約33.3坪),就適用第二個解答。另
11/19 09:23, 17F

11/19 09:23, , 18F
外,防火門不是便宜的建材,建商如果沒必要不會用,當初在
11/19 09:23, 18F

11/19 09:23, , 19F
送建照時一定都有檢討過法規,高樓層建築(14層以上)在法規
11/19 09:23, 19F

11/19 09:23, , 20F
上確實相當嚴格,甚至結構還要外審,所以為何台北市蓋了一
11/19 09:23, 20F

11/19 09:23, , 21F
堆12、13層樓的建築。室內設計師是有可能不清楚高樓層建築
11/19 09:23, 21F

11/19 09:23, , 22F
的相關法條,建議用嚴格一點的標準執行,面對裝修審查無法
11/19 09:23, 22F

11/19 09:23, , 23F
過關。
11/19 09:23, 23F

11/19 09:23, , 24F
解套方法可能是使用非燃氣的廚房設備(如IH爐) 但也不是說
11/19 09:23, 24F

11/19 09:25, , 25F
改用就可以逕自取消防火門 可能還是要按室內裝修&變更使用
11/19 09:25, 25F

11/19 09:25, , 26F
我也有看到01上有人回覆建築技術規則243,學了一課
11/19 09:25, 26F

11/19 09:25, , 27F
(或免辦變更)的正常程序走
11/19 09:25, 27F

11/19 09:26, , 28F
上面有漏字,抱歉。面對裝修審查可能無法過關。
11/19 09:26, 28F

11/19 09:26, , 29F
http://goo.gl/c0H1yq 另外現在法規已經解釋成只要是高層
11/19 09:26, 29F

11/19 09:27, , 30F
建築 16層以下一律也要有防火門的廚房設計
11/19 09:27, 30F

11/19 11:44, , 31F
我沒再看01, 只是想說翻翻技術規則看看,的確是我自己miss
11/19 11:44, 31F

11/19 23:13, , 32F
樓上諸位大大都長知識囉~
11/19 23:13, 32F

11/20 00:47, , 33F
謝謝各位~~~ 上了一課~~~ ^^
11/20 00:47, 33F