[問題] 冷氣幾對幾的差異

看板Interior作者 (果粉)時間13年前 (2012/09/24 22:36), 編輯推噓4(4013)
留言17則, 3人參與, 最新討論串1/1
冷氣總數有三台 放置是兩個臥室一個客廳 家人有請冷氣廠商來看過環境 原本是想放一對二+一對一 但廠商說壓縮機的地方放不下 只能放一對三orz 可是看其他住戶都是兩台壓縮機阿~@@ 還是是冷氣廠牌的關係 (日立) 另外想問 冷氣幾對幾的差異是?? 如果是照原本的一對二+一對一在放置上有甚麼樣的建議嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.39.211.199

09/25 00:57, , 1F
我也是有同相的問題 到底要一對一共三組比較好 還是一對三
09/25 00:57, 1F

09/25 00:58, , 2F
比較不佔空間 但我家雨遮可以放三台壓縮機 很多鄰居都這樣
09/25 00:58, 2F

09/25 00:58, , 3F
做的
09/25 00:58, 3F

09/25 23:59, , 4F
空間足夠的狀況下 可以在1對3或是多外機之間做選擇
09/25 23:59, 4F

09/26 00:00, , 5F
機器不是裝得起來就好 理想狀況是兼顧安裝 維修保養的安全
09/26 00:00, 5F

09/26 00:01, , 6F
與便利性 例如空間小又上下相疊 則下面的外機出問題 還要
09/26 00:01, 6F

09/26 00:02, , 7F
先將上面的外機移開才可以修理下面的外機 就多耗工與花錢
09/26 00:02, 7F

09/26 00:03, , 8F
1對多外機佔用空間小 多空間同時使用省電效果較佳 保養費
09/26 00:03, 8F

09/26 00:03, , 9F
用低 1對1多組 系統單純 但多空間使用較沒那麼省電 有多台
09/26 00:03, 9F

09/26 00:03, , 10F
外機要照顧 每台都有出問題的機率 系統較為單純
09/26 00:03, 10F
我理解是 在擺放空間足夠的情況下 多室外機在維修上面較為容易和單純 一對多則是如果同時開的話省電效果較佳 不知道這樣對嗎?? 另外請教 一對多會不會在使用壽命上較為減少?! 省電效果來講的話 真的有必要選購一對多嗎? (都是在室外機可以平行擺放的情況下,也就是空間足夠的前提下) 感謝你的解答 ※ 編輯: applefans 來自: 114.39.211.199 (09/26 04:03)

09/26 14:47, , 11F
之前有問過安裝冷氣的師傅 除上述優缺點外
09/26 14:47, 11F

09/26 14:48, , 12F
若只裝一台室外機 萬一故障 沒有備用外機 維修時沒得吹
09/26 14:48, 12F

09/26 14:50, , 13F
若有兩台外機至少能讓比較必要的空間吹冷氣
09/26 14:50, 13F

09/27 00:16, , 14F
我個人覺得一對多是好選擇 現在的1對多也滿穩定的
09/27 00:16, 14F

09/27 00:17, , 15F
且另一方面 配起來的話價格不會比較高 甚至較低
09/27 00:17, 15F

09/27 00:17, , 16F
1對多是出問題時 影響範圍較大 1對1則是每台外機 都可能
09/27 00:17, 16F

09/27 00:18, , 17F
會出相同的問題 看覺得怎樣比較可以接受囉
09/27 00:18, 17F
文章代碼(AID): #1GO6_li_ (Interior)