[問題] 如何讓瓦斯熱水器跟室內空氣完全隔絕開?

看板Interior作者 (Olivia)時間14年前 (2012/01/02 17:05), 編輯推噓6(6040)
留言46則, 7人參與, 最新討論串1/1
我們家的瓦斯熱水器是裝在陽台, 但陽台有加裝鋁窗, 如下圖一 雖然每次開熱水前都會把陽台窗戶打開, 但總還是覺得會聞到瓦斯味..... 本來想換成強制供排氣型的瓦斯熱水器, 但詢問過室內設計師, 他比較建議把熱水器包圍起來, 留扇門開關可以維修, 然後熱水器隔間中的窗戶永遠是開著的, 這樣子讓熱水器有新鮮空氣可以燃燒, 又不會跟室內空氣有交換, 也就是改成類似圖二 請問有沒有朋友做過類似工程呢? 該注意什麼事項? 先謝謝大家的回答! 圖一 圖二 ┌ 窗戶 ── 窗戶 ┐         ┌ 窗戶 ── 窗戶 ┐            │                 │  │ 窗         熱│         窗       │ 熱│ 戶         水│         戶       │ 水│           器│                 │ 器│ │          │         │       └──┤             窗          門         窗          門 戶                    戶            │                    │ └──────────┘         └──────────┘ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.80.7.169

01/02 17:19, , 1F
再做個鐵窗 掛熱水器 如何
01/02 17:19, 1F
因為我們公寓公約裡是說外牆外觀不可變動, 所以作鐵窗在外面掛熱水器的方案不可行耶... ※ 編輯: Olivia 來自: 111.80.7.169 (01/02 17:29)

01/02 17:41, , 2F
輕隔間之後用氣密落地窗當門....最好是有個抽排風機
01/02 17:41, 2F

01/02 17:48, , 3F
裝強排就好呀 頂多玻璃上開個口讓排氣管出去 安全第一
01/02 17:48, 3F

01/02 18:38, , 4F
不太瞭解設計師的用意
01/02 18:38, 4F

01/02 20:40, , 5F
防氣爆....XDDDD...
01/02 20:40, 5F

01/02 21:28, , 6F
這個設計師...
01/02 21:28, 6F

01/02 22:56, , 7F
請直接換強制排氣型的熱水器即可。
01/02 22:56, 7F

01/03 02:04, , 8F
請裝強制排氣,這是安全問題,不要開玩笑,而且,你這場
01/03 02:04, 8F

01/03 02:05, , 9F
所就是一定要強制排氣,否則,到時候你的熱水器壞掉,是
01/03 02:05, 9F

01/03 02:05, , 10F
不能去幫你維修的,因為那是不合格的,不管是公司或是正
01/03 02:05, 10F

01/03 02:06, , 11F
派水電都會拒絕幫你維修,而且有拒絕的權利唷~~我家是開
01/03 02:06, 11F

01/03 02:06, , 12F
廚具店的
01/03 02:06, 12F

01/03 02:09, , 13F
最近天氣冷,遇到很多客人需要維修,但是去發現他們就是
01/03 02:09, 13F

01/03 02:09, , 14F
而不是裝強制排氣,所以我們連幫忙拆下都不行,要扛責任
01/03 02:09, 14F

01/03 02:09, , 15F
的,報紙有寫也有報導
01/03 02:09, 15F

01/03 09:02, , 16F
設計師的方案沒用 之前很多瓦斯中毒的案例都是出現在陽台
01/03 09:02, 16F

01/03 09:03, , 17F
外推空間的 http://goo.gl/Gh6fc 請一定要裝強制排氣型的
01/03 09:03, 17F

01/03 09:21, , 18F
原PO拍張現況圖來吧 J大說的有報導
01/03 09:21, 18F
不好意思我說明不夠讓大家誤會了, 設計師是說, 強制供排型的瓦斯熱水器要吃電靠馬達來強制供排氣, 萬一停電或是馬達壞掉, 反而沒辦法順利排出一氧化碳. 設計師的方案是把熱水器用輕隔間隔開, 熱水器隔間中的窗戶永遠是打開的, 這樣陽台其餘窗戶無論開或不開, 有無停電, 都不會讓熱水器無法用新鮮空氣燃燒. 我家陽台窗戶的氣窗整天都是開著的, 開熱水器之前還會再把其餘窗戶打開, 我比各位還擔心瓦斯中毒的問題, 謝謝. ^^ ※ 編輯: Olivia 來自: 42.74.29.176 (01/03 10:04)

01/03 10:02, , 19F
我只想說 , 你的設計師有裝過強制排氣的熱水器嘛...
01/03 10:02, 19F

01/03 10:03, , 20F
強制排氣的熱水器要插電源的 , 停電自然就不會運作 .
01/03 10:03, 20F
停電還能開熱水器是我臆測的, 不好意思我不清楚強排型熱水器停電就無法運作這件事. 但若排氣馬達壞掉是否熱水器還可以繼續運作? 如果是的話那不就會有危險? ※ 編輯: Olivia 來自: 42.74.29.176 (01/03 10:06)

01/03 10:05, , 21F
所以沒有乾燒得問題 . 另外機體設計也有防禦機制 , 不會
01/03 10:05, 21F

01/03 10:06, , 22F
有零件故障還強制運作 .
01/03 10:06, 22F

01/03 10:09, , 23F
官網的設備都有很清楚的說明 , ABS那個就是(自動阻斷)
01/03 10:09, 23F

01/03 10:14, , 24F
輕隔間能否做到完全氣密是個問題 加上要保留維修口 那個牆
01/03 10:14, 24F

01/03 10:16, , 25F
上也得開個門...光靠門窗跟輕隔間牆就能阻斷一氧化碳 個人
01/03 10:16, 25F

01/03 10:17, , 26F
是蠻懷疑的啦...就算真是這樣 加個強制排氣型熱水器 有個
01/03 10:17, 26F

01/03 10:18, , 27F
雙重保險不更好嗎? 也不會特別貴啊
01/03 10:18, 27F
謝謝大家的建議, 換成強排式熱水器不是錢的問題, 而是我所居住的地方風很大, 強排能否達到作用有相當的疑慮, 另外我家目前管線配置上在熱水器周圍沒有電源, 要安裝強排要再處理配電問題. 我會再多方斟酌的, 感謝! ^^ ※ 編輯: Olivia 來自: 42.74.29.176 (01/03 10:22)

01/03 10:19, , 28F
做輕隔間+開維修門洞的費用 可以買一台S牌的強制排氣款了
01/03 10:19, 28F

01/03 10:45, , 29F
像c大說的,他是插電的,所以停電自然就停止運作。再來您
01/03 10:45, 29F

01/03 10:46, , 30F
說那邊沒有配置電源的問題,老實說,我覺得當你的設計師
01/03 10:46, 30F

01/03 10:47, , 31F
一看到你家的陽台設計就應該要想到就是裝強制排氣,然後
01/03 10:47, 31F

01/03 10:48, , 32F
在設計時就該幫你在那邊拉個插座才對。(當然我不清楚這算
01/03 10:48, 32F

01/03 10:49, , 33F
不算是設計師本身就該具備的專有常識,就算不是,媒體上
01/03 10:49, 33F

01/03 10:49, , 34F
只要是冬天都會一再地宣導這種事)。另外你說那邊風大的問
01/03 10:49, 34F

01/03 10:50, , 35F
的問題,強制排氣在這方面你是可以不用擔心的。最後,雖
01/03 10:50, 35F

01/03 10:51, , 36F
然原po說幾乎窗戶都是開著,但是像ch大說的,那樣隔間是
01/03 10:51, 36F

01/03 10:52, , 37F
否真能阻斷一氧化碳呢?而且你那邊風又大,如果不能,窗戶
01/03 10:52, 37F

01/03 10:54, , 38F
又開著,這樣是否會倒灌進來?說真的,每年冬天我們總是遇
01/03 10:54, 38F

01/03 10:54, , 39F
到很多這樣的客人,有的說沒有插座還要配麻煩,有的說我
01/03 10:54, 39F

01/03 10:55, , 40F
窗戶都是開著的,不用擔心....我通常都會說;這種事情沒
01/03 10:55, 40F

01/03 10:56, , 41F
辦法跟它賭一次,光是一次,後果就很慘,什麼都不要怕麻
01/03 10:56, 41F

01/03 10:56, , 42F
煩,安全是最重要。而且,我上面也回文了,你若不裝強排
01/03 10:56, 42F

01/03 10:57, , 43F
,就沒人有敢跟你維修,這也是重點所在,其他,我想都比
01/03 10:57, 43F

01/03 10:58, , 44F
不上這兩件事情重要了吧
01/03 10:58, 44F
感謝 joyce 大苦口婆心, 剛查報導才知道原來現在熱水器需正確安裝否則不能維修, http://www.cdnews.biz/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=108&docid=101703613 我家目前使用的熱水器是在民國 94 年安裝的, 那時消防法尚未修正. 因為現在家中有些裝潢需整修才請另外的設計師來評估, 才有以上的討論, 的確我該質疑為何這位設計師為何沒有告知熱水器需正確安裝的問題, 目前應該會重新配管線以安裝強制排氣熱水器為優先, 使否要加強用輕隔間隔開熱水器會再跟家人討論. 非常謝謝大家的意見提供! ^^ ※ 編輯: Olivia 來自: 42.74.29.176 (01/03 14:52)

01/03 15:30, , 45F
還有一個不良例子 原PO注意一下 熱水器符合法規 但就是瓦
01/03 15:30, 45F

01/03 15:31, , 46F
斯管接頭漏氣 (這要檢測) 留意一下