[問題] 安裝嵌燈的電線用哪種?

看板Interior作者 (HIHIAN)時間14年前 (2011/12/29 21:55), 編輯推噓12(12034)
留言46則, 6人參與, 最新討論串1/1
請問各位 原本我想自己安裝日光燈 所以買了2.0mm單芯的電線 後來變成想裝E27燈頭的嵌燈 2.0mm的電線可以用嗎? 不行的話要改買哪一種? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.46.19.160

12/29 21:57, , 1F
2.0mm的可以,也是標準規格
12/29 21:57, 1F

12/30 12:35, , 2F
1.6mm就可以了吧
12/30 12:35, 2F

12/30 20:14, , 3F
這是已經要接到單個燈具上的電線,所以用1.6MM單芯的就可
12/30 20:14, 3F

12/30 20:15, , 4F
以嗎?是的話,我拿去換,1.6MM的比較便宜
12/30 20:15, 4F

12/30 22:32, , 5F
你嵌燈應該也不是只接一盞,如果只接一盞你也不可能買一整
12/30 22:32, 5F

12/30 22:32, , 6F
綑2.0單芯線,基於安全我建議你用2.0
12/30 22:32, 6F

12/30 22:35, , 7F
如果你不只一盞更應該用2.0mm,更正確的說,要依你的負載
12/30 22:35, 7F

12/30 22:35, , 8F
來決定線徑。
12/30 22:35, 8F

12/30 23:54, , 9F
沒錯,一個開關的那條主電線,需分接3到5盞嵌燈,所以2.0mm
12/30 23:54, 9F

12/30 23:55, , 10F
的電線,各位會比較推薦我用來分接嵌燈?
12/30 23:55, 10F

12/30 23:57, , 11F
用1.6的就措措有餘了 1.6的安全電流量是15安培 以23W的
12/30 23:57, 11F

12/30 23:59, , 12F
燈泡來算 一個0.19安培 15/0.19約為78.9 誰會裝超過78
12/30 23:59, 12F

12/31 00:03, , 13F
盞 你看崁燈本身的線多細就知道了 2.0是插座用的 耗電
12/31 00:03, 13F

12/31 00:03, , 14F
量不多 插座線用1.6mm也是可行的
12/31 00:03, 14F

12/31 10:41, , 15F
有人的施作法,依區域來區分迴路,開關與插座共用非接地線
12/31 10:41, 15F

12/31 10:43, , 16F
也有做法開關與插座獨立NFB控制,各走各的。
12/31 10:43, 16F

12/31 10:47, , 17F
如果是區域共同迴路時,負載也不是只單看嵌燈功率。
12/31 10:47, 17F

12/31 10:53, , 18F
獨立NFB當然1.6mm也可以,但是2.0mm與1.6mm一綑才差三百元
12/31 10:53, 18F

12/31 10:55, , 19F
實際施作的距離,價差幾十塊,應該沒有人會去省這個錢。
12/31 10:55, 19F

12/31 11:05, , 20F
環境、溫度、數量不同因素出來功率也不同,
12/31 11:05, 20F

12/31 11:38, , 21F
單看燈泡瓦數不客觀,勾表測量較為精準。
12/31 11:38, 21F

01/01 14:06, , 22F
抱歉冒犯 A大你說得似乎太複雜了 要到用電表測量的程度
01/01 14:06, 22F

01/01 14:12, , 23F
也要到裝的燈數接近負載值 現在價差三百塊 以後可能差
01/01 14:12, 23F

01/01 14:16, , 24F
更多 重點是有沒有必要用到 三百元價差多不多是見仁見
01/01 14:16, 24F

01/01 14:17, , 25F
01/01 14:17, 25F

01/01 21:50, , 26F
J大太客氣了,合理的商討是學習,我沒有敵意。
01/01 21:50, 26F

01/01 21:52, , 27F
我提出的看法分路的用電安全,不是單看一個開關與崁燈問題
01/01 21:52, 27F

01/01 21:54, , 28F
所以我會說明兩個工法就是要讓您了解,不同的工法結果不同
01/01 21:54, 28F

01/01 21:55, , 29F
不是單看嵌燈瓦數,所以1.6mm可以幾盞這說法不客觀,y
01/01 21:55, 29F

01/01 21:58, , 30F
內規也明文說明,不能用燈泡瓦數來計算需加上燈具。
01/01 21:58, 30F

01/01 21:59, , 31F
所以我說的要準卻勾表最準確,且勾表跟電表昰不同的東西,
01/01 21:59, 31F

01/01 22:02, , 32F
所以您說的誰會裝78盞,您有去考慮到客戶在同一個分路,
01/01 22:02, 32F

01/01 22:03, , 33F
有沒有其它的負載。
01/01 22:03, 33F

01/01 22:05, , 34F
最主要客戶要省錢就量距離去買小量的線材即可也不需要一綑
01/01 22:05, 34F

01/01 22:09, , 35F
幾趴燈了不起十米長的線材,兩線徑價差三十元,
01/01 22:09, 35F

01/01 22:11, , 36F
應該不太需要浪費唇舌,你我寶貴得時間只值如此嗎?
01/01 22:11, 36F

01/01 22:14, , 37F
1.6與2.0也不會怎樣,冷氣配1.6mm的也很多,也沒燒。
01/01 22:14, 37F

01/01 22:14, , 38F
隨主人意卡重要。
01/01 22:14, 38F

01/02 08:26, , 39F
我記得有規定都要2.0mm 所以去年我家裝潢,我都有要求
01/02 08:26, 39F

01/03 11:13, , 40F
樓上兩位大大都說的很好,身為設計師的我會推荐2.0線
01/03 11:13, 40F

01/03 11:14, , 41F
材,畢竟電的部份並不能只考慮單方面用量,須通盤檢討
01/03 11:14, 41F

01/03 11:16, , 42F
才能顯的我們的專業,況且1.6的配線是以前的做法,現
01/03 11:16, 42F

01/03 11:17, , 43F
今家用電器消耗功率都越做越大,有些電器如烤箱都還
01/03 11:17, 43F

01/03 11:19, , 44F
需配置專插,加大線徑至3.5就是怕有啥閃失,這責任是
01/03 11:19, 44F

01/03 11:21, , 45F
你我都負擔不起的,所以線徑2.0已是現今最基本的室內
01/03 11:21, 45F

01/03 11:22, , 46F
配線線徑
01/03 11:22, 46F
文章代碼(AID): #1E_752I9 (Interior)