[問題] 有關燈具照度的問題
因為大廳的高度挑高大約8米高
面積是7m*10m
目前進度在天花封板中
由於水電已經照設計師的圖紙 放延週邊共17盞14w的led崁燈
我強烈懷疑這樣照度會不足 加上週邊全都是落地窗玻璃 反射率應該不太高
(但設計師說應該ok 唔...)
看了一下led崁燈的spec 只能提供1050流明左右 比一般麗晶燈還低
大廳的照度我大約看了一下網路上的用途 應該是抓300lux左右就可以了
但加上挑高後 盞數公式我不太會套
可以請各位幫忙算一下這樣大概17盞的話 原有設計的燈具夠用嗎?
需要改燈具類型嗎 有什麼建議嗎?
配置如下
10米
┌──────────────┐
│ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎│
│ │
│ ◎ ◎│
│ │
│ ◎ ◎│
│ │ 7米
│ ◎ ◎│
│ │
│ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ │
│ │
└──────────────┘
謝謝大家
--
台灣每天大概有90萬隻的雞死於非命
但是他們之前,還是每天過得挺開心
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 202.39.209.176
※ 編輯: pen2 來自: 202.39.209.176 (07/01 14:06)