住的大樓因為是用共同管道排氣系統, 近一兩年不知哪層樓搬來喜歡在廁所抽菸的鄰居,每天菸味悶臭快受不了, 想求推薦有沒有人做過這個工程,求廠商推薦,謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.169.103 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Hsinchu/M.1658193442.A.8E7.html

07/19 09:29, 1年前 , 1F
沒有用
07/19 09:29, 1F

07/19 09:31, 1年前 , 2F
我這樓下也是一直抽菸 廁所改用變頻抽風開24小時
07/19 09:31, 2F

07/19 09:31, 1年前 , 3F
給您參考…
07/19 09:31, 3F

07/19 09:32, 1年前 , 4F
水電行裝逆止閥就可以了
07/19 09:32, 4F

07/19 09:39, 1年前 , 5F
浴室有對外窗?
07/19 09:39, 5F

07/19 10:04, 1年前 , 6F
沒有對外窗,目前也是人在家的時候會開抽風機可是
07/19 10:04, 6F

07/19 10:04, 1年前 , 7F
不夠力
07/19 10:04, 7F

07/19 10:21, 1年前 , 8F
點蠟燭除臭,但小心明火,留意安全。
07/19 10:21, 8F

07/19 11:11, 1年前 , 9F
要先確定貴大樓是怎麼排氣的,理論上是會有專管排氣
07/19 11:11, 9F

07/19 11:11, 1年前 , 10F
,但實務上很多是直接排到共同管道而已,這2種情形
07/19 11:11, 10F

07/19 11:11, 1年前 , 11F
的解決方案不同
07/19 11:11, 11F

07/19 11:19, 1年前 , 12F
管道間密封,裝逆止閥才有意義,24小時開抽風,現
07/19 11:19, 12F

07/19 11:19, 1年前 , 13F
在新型的DC抽風扇據說比較省電,傳統型的也行。以
07/19 11:19, 13F

07/19 11:19, 1年前 , 14F
上都可以DIY,逆止閥約3-500元/隻,水泥買現成的約
07/19 11:19, 14F

07/19 11:19, 1年前 , 15F
200元內或找水電師父請他全包了,我猜可能會收個完
07/19 11:19, 15F

07/19 11:19, 1年前 , 16F
工價3-5000元吧。
07/19 11:19, 16F

07/19 11:24, 1年前 , 17F
你就在廁所裡面燒艾草啊,被抓到就說我要驅除菸鬼
07/19 11:24, 17F

07/19 11:24, 1年前 , 18F
廁所天花板應該有維修孔打開看1.抽風扇有接鋁管入
07/19 11:24, 18F

07/19 11:24, 1年前 , 19F
牆壁2.該壁面完整無漏洞。3.裝逆止閥要換強一點的
07/19 11:24, 19F

07/19 11:24, 1年前 , 20F
排氣扇不然浴室濕度很快會上升。4.早期很多有接管
07/19 11:24, 20F

07/19 11:24, 1年前 , 21F
但不密封。可能是偷懶或是讓他自然換氣但鄰居抽煙
07/19 11:24, 21F

07/19 11:24, 1年前 , 22F
就沒輒 5.最費工的就是改當層排放,一勞永逸但花費
07/19 11:24, 22F

07/19 11:24, 1年前 , 23F
多也不一定能順利接管。
07/19 11:24, 23F

07/19 11:25, 1年前 , 24F
燃燒空氣這一招比較不推薦,效率低且變相形成陪鄰
07/19 11:25, 24F

07/19 11:25, 1年前 , 25F
居抽菸,他抽你點蠟燭。生命可貴值得你花在其他事
07/19 11:25, 25F

07/19 11:25, 1年前 , 26F
情上
07/19 11:25, 26F

07/19 12:37, 1年前 , 27F
廁所正壓比牠大,加逆止風門就無敵了
07/19 12:37, 27F

07/19 12:38, 1年前 , 28F
以後就是讓抽煙的人聞你屎味
07/19 12:38, 28F

07/19 13:11, 1年前 , 29F
我住的老房子管道間是開放的,煙味漂到客廳,而且連
07/19 13:11, 29F

07/19 13:11, 1年前 , 30F
鄰居講話都聽到很清楚,所以我加裝風管及逆向閥,用
07/19 13:11, 30F

07/19 13:11, 1年前 , 31F
塑膠瓦愣紙,保麗龍及發泡劑,封住,然後磚塊再塗上
07/19 13:11, 31F

07/19 13:11, 1年前 , 32F
水泥。目沒有再聞到臭味。
07/19 13:11, 32F

07/19 13:28, 1年前 , 33F
爬上去看天花板 管道間磚牆都是空隙 水泥像沒塗似的
07/19 13:28, 33F

07/19 13:28, 1年前 , 34F
管是接上了一點屁用都沒有
07/19 13:28, 34F

07/19 18:49, 1年前 , 35F
所以磚牆得再上一層水泥,不然還是有味道會露出來
07/19 18:49, 35F
感謝上面各位大大的建議,老實說最近快被菸味+屎味臭死了才下定決心要封起來 我們會先拆開天花板看看有沒有機會自己封,如果沒辦法就再找廠商來整個做,再次感謝 ! ※ 編輯: kuma911 (27.52.132.145 臺灣), 07/20/2022 08:05:29
文章代碼(AID): #1YrWOYZd (Hsinchu)