[心得] 接地實作

看板Headphone作者 (hiro)時間5年前 (2018/11/20 20:29), 編輯推噓28(28028)
留言56則, 25人參與, 5年前最新討論串1/1
圖文易讀版 http://chihhanlin.weebly.com/25509223202352620316.html ------------------------------------ http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/26_orig.jpg
先來個開箱照, 這組打了三支地棒的接地系統幾乎達到特種接地的要求(對地阻抗少於10 歐姆). 原本這組是打算做來給工廠裡面的三相三線作系統接地或設備接地, 實際上也可 以分拆出一組給比較敏感的量測設備獨立接地使用, 音響相關的用途當然也算入其中, 之 後還可以順便測測手邊幾顆隔離變壓器的效能. http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/06_orig.jpg
房子都建好以後才弄接地最頭痛的當然是找出適合打接地銅棒的地方, 好在隔壁也是房東 的地, 不遠處還是個菜園, 後院的舊排水溝的潮濕程度足夠, 也能滿足複數地棒間距至少 兩米的要求, 鑽好孔,銅棒插下五分滿即可量測對地阻抗 http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/03_orig.jpg
在量測對地電阻的時候要拉兩條輔助電極 C 和 P, 三點式的量測其實跟四線式量測的原 理差不多, 一條送電壓, 一條量電流, 輔助電極通常需要間隔數米以上才會得到比較可靠 的測值. 當然也可以用一般的勾表來粗略量測. http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/08_orig.jpg
師傅的類比錶頭剛好沒電, 就借了他一台數位式的來驗. 你問我自己有電錶怎麼不自己打 地棒就好? 阿就是廠務打了一條讓我測完覺得不合格, 實在受不了, 乾脆繳學費直接外包 讓專業的來, 一排人站在旁邊看著學著怎麼打. 總之測試結果還不賴, 粗略測試下就有 20 歐姆左右的表現, 可以預期整支打下去併三支 很容易達到 10歐姆以下的表現. http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/14_orig.jpg
因為一開始有要求師傅接地阻抗越低越好, 所以地棒到總接地盒的線用的是 38mm^2 的粗 銅線, 從原本預期的第二種接地(事實上以這間廠房的用電容量用法規規定的 22mm^2 綽 綽有餘 )升級成特種接地的規格. 通常如果要取得更好的接地效果會使用裸銅線, 不過有 外皮包覆的線纜耐候性還是比較好, 使用壽命也比較長. http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/16_orig.jpg
一般來說正常人比較難取的工具就是這種大口徑的油壓壓接鉗 http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/17_orig.jpg
地棒打入三分之二左右開始把連接線壓接上去. http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/15_1_orig.jpg
這個壓接其實很重要, 不是裸線隨便纏上就行. 很多 NG 的土砲地線就是線徑跟連接方式 選得不好, 自以為有地線但其實對地阻抗都爆表 (動不動都一兩百歐姆以上)的情況我覺 得比沒地線還危險.Paragraph. 按此處以編輯. http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/18_orig.jpg
趁著地棒施作的同時固定室內總接地箱. http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/24_orig.jpg
這種配盤好像叫 E-P-C 箱之類的, 原則上最大片的 E (L形)的就是主接地, 另外兩個小 的放測試用的輔助電極 E 和 P. 這邊我們的用法就是通通短路, 打好的三條並一條得到 最小的接地阻抗. 通常做到這段的時候要再用三點式的阻抗計再檢查一下對地阻抗(順便 做驗收報告). E 極接要量測的地線, P和C 接另外兩條地線當作輔助電極 http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/22_orig.jpg
之前量測約 20歐姆的打下去在總電箱這邊量大概16歐姆而已, 甚至還有一條特別低的只 有8歐姆左右. 當下決定這支獨立一條私用(X) 精密量測儀器使用 (O), 另外兩條短路在 一起作為全廠的設備接地. 複數地棒的其中的一個目的就是降低故障率, 萬一其中一支老 化還有另外幾支可以頂著 . http://chihhanlin.weebly.com/uploads/8/4/4/0/8440048/21_orig.jpg
地棒完全打入地下的時候翻土把線埋一埋就算完工, 下樁處倒也不必另外用水泥加固. 因 為地質偏潮濕的關係也不需要特別鋪導電材料. 至於這幾組獨立接地應用在音響器材上到底有沒有顯著效果, 還需要一段時間測試. 不過 根據以前的經驗來說獨立接地抗干擾的效果拔群, 至少遇到奇怪雜訊的時候不用追著同迴 路的機器逐台追尋干擾源. 對於住透天的玩家來說打地棒做獨立地線的成本其實不高, 連 工帶料了不起兩三萬, 跟一堆昂貴的線材相比根本微不足道.特別是住家位處四周荒涼或 者農田菜園較多的, 富含水分的土層隨便打下去都可以得到很漂亮的測值. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.48.20 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1542716941.A.1B4.html

11/20 20:33, 5年前 , 1F
頭香
11/20 20:33, 1F

11/20 20:36, 5年前 , 2F
推真實接地
11/20 20:36, 2F

11/20 20:38, 5年前 , 3F
文組悲劇 完全看不懂
11/20 20:38, 3F

11/20 20:39, 5年前 , 4F
之前有問過 看惹一下一樣看不懂
11/20 20:39, 4F

11/20 20:45, 5年前 , 5F
推推
11/20 20:45, 5F

11/20 20:48, 5年前 , 6F
推一個 之前自己亂接 原來要八歐姆 請問那個八歐姆
11/20 20:48, 6F

11/20 20:48, 5年前 , 7F
怎麼了出來的
11/20 20:48, 7F

11/20 21:26, 5年前 , 8F
不明覺厲...
11/20 21:26, 8F

11/20 21:36, 5年前 , 9F
就有一隻測出來特別低,八歐姆,另外兩隻十四歐姆,
11/20 21:36, 9F

11/20 21:36, 5年前 , 10F
三隻短路起來並聯算應該可以到三至四歐姆,不過這應
11/20 21:36, 10F

11/20 21:36, 5年前 , 11F
該是最近有下雨的關係才會這麼低
11/20 21:36, 11F

11/20 21:53, 5年前 , 12F
最後一段很有同感XDD
11/20 21:53, 12F

11/20 22:07, 5年前 , 13F
我是要問 八歐姆 怎麼測量 出來的 感覺要拉線量
11/20 22:07, 13F

11/20 22:24, 5年前 , 14F
11/20 22:24, 14F

11/20 22:27, 5年前 , 15F
你買接地阻抗測試計就會付三條有夠長的線跟兩根大釘
11/20 22:27, 15F

11/20 22:27, 5年前 , 16F
讓你打輔助電極,勾表型的比較不準,如果你打三隻以
11/20 22:27, 16F

11/20 22:27, 5年前 , 17F
上地棒,有照規矩拉開足夠間距,那也可以構成三點量
11/20 22:27, 17F

11/20 22:27, 5年前 , 18F
測的條件
11/20 22:27, 18F

11/20 22:57, 5年前 , 19F
推正確接地
11/20 22:57, 19F

11/20 23:02, 5年前 , 20F
推推 感覺好讚
11/20 23:02, 20F

11/20 23:24, 5年前 , 21F
11/20 23:24, 21F

11/20 23:25, 5年前 , 22F
再推推文教學
11/20 23:25, 22F

11/20 23:42, 5年前 , 23F
11/20 23:42, 23F

11/20 23:53, 5年前 , 24F
11/20 23:53, 24F

11/20 23:54, 5年前 , 25F
板大,你這接地簡單多了 ~
11/20 23:54, 25F

11/20 23:56, 5年前 , 26F
我家音響室請人來用,是將旁空地挖大天坑 (五公尺
11/20 23:56, 26F

11/20 23:56, 5年前 , 27F
深左右) ,埋大銅板接地 QQ
11/20 23:56, 27F

11/21 00:10, 5年前 , 28F
感謝解惑 還付文件 太用心 推 樓上超大陣仗 效果如
11/21 00:10, 28F

11/21 00:10, 5年前 , 29F
11/21 00:10, 29F

11/21 00:21, 5年前 , 30F
銅板銅網還是樓沒蓋起來前挖地基的時候順便埋省事
11/21 00:21, 30F

11/21 00:32, 5年前 , 31F
優質好文
11/21 00:32, 31F

11/21 00:35, 5年前 , 32F
請問銅線跟銅柱,印象中要焊接還是銀焊?
11/21 00:35, 32F

11/21 00:35, 5年前 , 33F
但我不清楚,只是聽說而已。版大用壓接,從結果來
11/21 00:35, 33F

11/21 00:35, 5年前 , 34F
看,好像差別不大?
11/21 00:35, 34F

11/21 01:12, 5年前 , 35F
這土質 效果真的不錯
11/21 01:12, 35F

11/21 01:13, 5年前 , 36F
btw 內容有混到blog的編輯tag
11/21 01:13, 36F

11/21 01:52, 5年前 , 37F
泥土鹽分組成造成導電差異
11/21 01:52, 37F

11/21 01:52, 5年前 , 38F
打銅棒壓接需要特別纏繞嗎
11/21 01:52, 38F

11/21 08:58, 5年前 , 39F
有濕濕的地真好 :Q~~~~~~~~~~~~~~~
11/21 08:58, 39F

11/21 09:44, 5年前 , 40F
焊接我看過一種用火藥爆的,總之要銅對銅直接焊接
11/21 09:44, 40F

11/21 12:45, 5年前 , 41F
這文章真香。
11/21 12:45, 41F

11/21 13:02, 5年前 , 42F
長知識推...但這能幹嘛XD?要達到什麼效果?
11/21 13:02, 42F

11/21 13:14, 5年前 , 43F
For safety purposes of course
11/21 13:14, 43F

11/21 13:21, 5年前 , 44F
獨立地線的另一個好處就是防止共用地迴路的其他使
11/21 13:21, 44F

11/21 13:22, 5年前 , 45F
用者重電或亂接帶進來一些亂七八糟的東西
11/21 13:22, 45F

11/21 13:52, 5年前 , 46F

11/21 13:52, 5年前 , 47F
asurement/
11/21 13:52, 47F

11/21 13:52, 5年前 , 48F
這篇我也覺得很棒
11/21 13:52, 48F

11/21 15:24, 5年前 , 49F
推一個,耳機版需要多一點這樣的文章
11/21 15:24, 49F

11/21 20:14, 5年前 , 50F
接地不聽音響的也很重要 但上一代沒這觀念
11/21 20:14, 50F

11/22 10:42, 5年前 , 51F
推接地
11/22 10:42, 51F

11/23 09:52, 5年前 , 52F
你是在開工廠吧......
11/23 09:52, 52F

11/28 21:52, 5年前 , 53F
家裡插頭沒地線,用示波器沒接地真的都有亂七八糟
11/28 21:52, 53F

11/28 21:52, 5年前 , 54F
的雜訊(60Hz正弦波是大宗,還有一些奇怪的高頻),
11/28 21:52, 54F

11/28 21:52, 5年前 , 55F
拉線夾鋁門窗有改善。接地對訊號測量、傳輸很重要
11/28 21:52, 55F

11/28 21:52, 5年前 , 56F
還有沒接地量東西容易被電...
11/28 21:52, 56F
文章代碼(AID): #1Ry_uD6q (Headphone)