[問題] 想請教一下關於平衡隔離變壓器的問題

看板Headphone作者 (amunacoin)時間7年前 (2017/03/26 23:12), 編輯推噓4(401)
留言5則, 4人參與, 最新討論串1/1
大家好 小弟不材 想請教一下平衡隔離變壓器的問題 因為小弟的新玩具要來了... 急需(?)解決目前的供電問題 小弟是在外租屋 房子的供電好像不是很好 不僅插頭裡面只有水火兩線 沒有地線 連水火線都是反接的 (紅線量起來是中性線 結果對應短孔... ) 在某次小弟被熱水瓶的鋁外殼電到後 驗電筆一量才發現是110V.... 也因此 小弟已經把部分的插座換回正確的水火線配置 但因為是租屋也沒法換到全部插座.. 此外 不確定正不正常 現在小弟用的HD DAC1(日規 擺桌上 110V直插 水火應該正確) 只要腳踩地板摸外殼,就會明顯感到麻麻的(那個熱水瓶外殼也是) 驗電筆量出來是顯示36V在上面,不知道要如何解決.. 目前爬文看到平衡隔離變壓器 因為新舊玩具都有日本貨 隔變能提供100V 所以正在研究中 但不確定對我家系統是否有好處? (新玩具也有110V的產品) 一說是沒有接地的房子買了沒用,一說只要用接地盒給0V電位就可以(?) 想請教 我買這類產品 對於我系統的供電會有好處嗎? 是110V直接用電源濾淨器直插,100V用隔變再加濾淨器? 還是直上PT1000,100V+110V都可以良好供電? 還是多買幾個接地盒串在系統上? 板上有任何不破壞房子結構(拉專線 打地線..etc)的解決方案嗎? 現在有點迷茫,還請板友賜教.. 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.14.79 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1490541120.A.C22.html

03/27 00:00, , 1F
隔變應該沒用? 我記得隔變本身的接地也很重要
03/27 00:00, 1F

03/27 01:29, , 2F
換壁插然後拉地線外接大地盒
03/27 01:29, 2F

03/27 08:28, , 3F
麻麻的會被電到是因為漏電,我以前在外租屋也是這
03/27 08:28, 3F

03/27 08:28, , 4F
樣,拉一條線到冷氣的地線就解決了
03/27 08:28, 4F

03/27 11:10, , 5F
我的本來也會 現在買一台隔變上面有接地 就不會了
03/27 11:10, 5F
文章代碼(AID): #1Orzf0mY (Headphone)