[閒談] 台電事故問題請教

看板Gov_owned作者時間2年前 (2021/05/14 14:14), 編輯推噓0(121276)
留言100則, 17人參與, 2年前最新討論串1/1
新聞都說是操作錯隔離開關 洨弟能問下 主開關沒open ds能操作嗎? 這種超高壓設備沒有連鎖? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.120.102 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1620972894.A.07F.html

05/14 14:36, 2年前 , 1F
有兩種模式,其中一種可以無視連鎖,詳細是誤操作還是誤
05/14 14:36, 1F

05/14 14:36, 2年前 , 2F
動作不清楚
05/14 14:36, 2F

05/14 14:39, 2年前 , 3F
要造成這麼大的電力潮流,狀況可能是ES close中,然後DS
05/14 14:39, 3F

05/14 14:39, 2年前 , 4F
不小心也close,這樣整個BUS就接地了
05/14 14:39, 4F

05/14 15:12, 2年前 , 5F
但正常es close ds應該會禁投吧?除非連鎖被解除?
05/14 15:12, 5F

05/14 15:17, 2年前 , 6F
開關廠線路 ds不管 在哪種模式dcdas remote local 都無
05/14 15:17, 6F

05/14 15:17, 2年前 , 7F
法在 es 投入下 投入 其他地方不知道
05/14 15:17, 7F

05/14 16:18, 2年前 , 8F
有一種東西叫解聯
05/14 16:18, 8F

05/14 17:33, 2年前 , 9F
解連情況一樣離不開操作模式 除非你到控制迴路把a 接點
05/14 17:33, 9F

05/14 17:33, 2年前 , 10F
短接
05/14 17:33, 10F

05/14 17:45, 2年前 , 11F
解聯就是電氣互鎖直接bypass 這樣es ds就沒有互鎖
05/14 17:45, 11F

05/14 17:58, 2年前 , 12F
原來是解連鎖 因為解連通常是指發電機解連
05/14 17:58, 12F

05/14 18:04, 2年前 , 13F
不過如果是檢修完 我更傾向檢修後接地線沒拆
05/14 18:04, 13F

05/14 18:08, 2年前 , 14F
看設備應該是中興的設備,我覺得是操作員根本不熟設備
05/14 18:08, 14F

05/14 18:30, 2年前 , 15F
長官最怕上新聞 我看他很快就要紅了
05/14 18:30, 15F

05/14 18:44, 2年前 , 16F
現在345開關九成都是中興的吧,其他還有這技術?
05/14 18:44, 16F

05/14 18:45, 2年前 , 17F
中興開關在開關場是最常見
05/14 18:45, 17F

05/14 18:59, 2年前 , 18F
如果是改開關廠控制迴路 估計值班主任也不太敢..
05/14 18:59, 18F

05/14 19:01, 2年前 , 19F
還沒加入系統 單純測試前搞的包 所以跟供電的比較沒關
05/14 19:01, 19F

05/14 19:01, 2年前 , 20F
聯 施工處跟綜研比較抖
05/14 19:01, 20F

05/14 19:27, 2年前 , 21F
哇 解連好深奧名辭 整段回文只懂a接點
05/14 19:27, 21F

05/14 19:52, 2年前 , 22F
我是不信這樣,會造成全國停電,備載若夠,頂多高雄停
05/14 19:52, 22F

05/14 19:52, 2年前 , 23F
一停就算了!
05/14 19:52, 23F

05/14 19:56, 2年前 , 24F
XD
05/14 19:56, 24F

05/14 20:01, 2年前 , 25F
345kv是本島系統 潮流有異啟動保護機制就是全島受影響
05/14 20:01, 25F

05/14 20:01, 2年前 , 26F
不像11.4kv變電箱異常只會影響街區而已
05/14 20:01, 26F

05/14 20:09, 2年前 , 27F
345kv系統潮流發生異常 保護機制沒作動的話 備載發電
05/14 20:09, 27F

05/14 20:09, 2年前 , 28F
機主變會發生壓升燒毀 更嚴重還會讓更上游的發電機反轉
05/14 20:09, 28F

05/14 20:09, 2年前 , 29F
受損 主變受損在幾年前發生過
05/14 20:09, 29F

05/14 20:17, 2年前 , 30F
負載跳脫是頻率下降 不會讓上游馬達運轉啦
05/14 20:17, 30F

05/14 20:18, 2年前 , 31F
先低頻卸載 再來就是系統崩潰
05/14 20:18, 31F

05/14 20:18, 2年前 , 32F
你說的應該是誤投入讓發電機馬達運轉
05/14 20:18, 32F

05/14 20:19, 2年前 , 33F
但有些地區用161線路,源頭不是345線路,影響就比較小
05/14 20:19, 33F

05/14 20:20, 2年前 , 34F
...
05/14 20:20, 34F

05/14 20:27, 2年前 , 35F
公司應早知這些問題了吧,應早有對應機制了吧!
05/14 20:27, 35F

05/14 20:28, 2年前 , 36F
我只是想說345系統操作造成影響範圍較廣 調度會較保守
05/14 20:28, 36F

05/14 20:28, 2年前 , 37F
原因不是這些!
05/14 20:28, 37F

05/14 20:30, 2年前 , 38F
兩位a大都好專業..!
05/14 20:30, 38F

05/14 20:33, 2年前 , 39F
公司有86b 保護電驛 事故會把故障匯流排隔離
05/14 20:33, 39F
還有 21 則推文
05/15 10:31, 2年前 , 61F
如果一個操作能讓全台電網崩潰,那以後誰敢操作?
05/15 10:31, 61F

05/15 10:33, 2年前 , 62F
局部事故停電跟影響到全台電網根本是不同層面的事,請
05/15 10:33, 62F

05/15 10:33, 2年前 , 63F
別混為一談
05/15 10:33, 63F

05/15 10:35, 2年前 , 64F
如果備載10% 興達才幾% 這很基本的邏輯吧...
05/15 10:35, 64F

05/15 10:36, 2年前 , 65F
這邊只是討論連鎖而已
05/15 10:36, 65F

05/15 10:56, 2年前 , 66F
現在高官定調誤操作,所以基層都該死,要承擔這種攸關
05/15 10:56, 66F

05/15 10:56, 2年前 , 67F
國家命脈的事故,真的是爛
05/15 10:56, 67F

05/15 15:48, 2年前 , 68F
全國大停電,全國,整個國家,聽好了,跟備載不足,脫
05/15 15:48, 68F

05/15 15:48, 2年前 , 69F
不了關係!
05/15 15:48, 69F

05/15 16:27, 2年前 , 70F
所以上面說一個按鍵可以讓全台大停電我就很不認同
05/15 16:27, 70F

05/15 16:29, 2年前 , 71F
一個机師,要問誰只給他三天隔離?
05/15 16:29, 71F

05/15 16:30, 2年前 , 72F
一個小兵誤射雄三,要問誰造成程序上的瑕疵
05/15 16:30, 72F

05/15 16:32, 2年前 , 73F
一個圖書館搞文革,鐵定是毛點頭,某M不懂,別秀下限!
05/15 16:32, 73F

05/15 16:33, 2年前 , 74F
一台車滑落,要問台鐵為何邊坡没設護欄
05/15 16:33, 74F

05/15 17:12, 2年前 , 75F
我看過事故報告了 是耐壓試驗完連鎖忘了恢復
05/15 17:12, 75F

05/15 17:30, 2年前 , 76F
因為操作人員非熟悉設備的人,沒有那種意識在
05/15 17:30, 76F

05/16 00:38, 2年前 , 77F
某S一直想帶風向,笑死
05/16 00:38, 77F

05/16 05:23, 2年前 , 78F
帶你媽
05/16 05:23, 78F

05/16 05:25, 2年前 , 79F
幫公司講不敢講的真話
05/16 05:25, 79F

05/16 07:26, 2年前 , 80F
一個變電所癱瘓不至於掛掉電力網
05/16 07:26, 80F

05/16 07:26, 2年前 , 81F
備轉不足是真的
05/16 07:26, 81F

05/16 08:26, 2年前 , 82F
若不大大提升備載,全國大停电,還會再發生!
05/16 08:26, 82F

05/16 17:47, 2年前 , 83F
其實就是電不夠
05/16 17:47, 83F

05/16 19:25, 2年前 , 84F
無形透露國安危機 只需要癱瘓變電所就夠
05/16 19:25, 84F

05/16 19:34, 2年前 , 85F
還得是癱瘓電源側啊!弄負載側沒用XD
05/16 19:34, 85F

05/16 19:37, 2年前 , 86F
照台灣目前电力狀况,毀一座鐵塔即可全國陷入黑暗
05/16 19:37, 86F

05/16 20:19, 2年前 , 87F
並不會,得看剛好是電源線路,不然斷負載線路頂多區域
05/16 20:19, 87F

05/16 23:41, 2年前 , 88F
通常發電廠輸出的電力都是輸送到超高壓變電所,所以如果
05/16 23:41, 88F

05/16 23:41, 2年前 , 89F
是超高壓變電所癱瘓的話,有可能影響全國的供電穩定性,
05/16 23:41, 89F

05/16 23:41, 2年前 , 90F
但如果是配電變電所癱瘓的話,只會影響到負載端(區域
05/16 23:41, 90F

05/16 23:41, 2年前 , 91F
用戶端)。
05/16 23:41, 91F

05/17 00:56, 2年前 , 92F
不一定,如果是345kV電源端有些是發電廠有些是輸電線路
05/17 00:56, 92F

05/17 00:56, 2年前 , 93F
,161kV也有電廠過來的線路,所以還是得區分是A端還是B
05/17 00:56, 93F

05/17 00:56, 2年前 , 94F
05/17 00:56, 94F

05/17 09:45, 2年前 , 95F
發電廠最好只有一個線路送出去啦 講這種話的人應該連電
05/17 09:45, 95F

05/17 09:45, 2年前 , 96F
廠端出口線路圖都沒看過
05/17 09:45, 96F

05/17 10:07, 2年前 , 97F
也不用太苛責,畢竟能了解電力系統大都是現場人員
05/17 10:07, 97F

05/17 10:16, 2年前 , 98F
一般來說 發電廠345kv都會有兩個以上的送出口 有的甚至
05/17 10:16, 98F

05/17 10:16, 2年前 , 99F
發電機組用345和161同時送(聯絡變電壓)
05/17 10:16, 99F

05/17 20:17, 2年前 , 100F
備載不夠,還會續跳,這已是政治問題
05/17 20:17, 100F
文章代碼(AID): #1WdXLU1_ (Gov_owned)