[討論] 電機機械-三相變壓器問題

看板Gov_owned作者 (tim)時間6年前 (2017/09/16 13:05), 編輯推噓1(1013)
留言14則, 5人參與, 最新討論串1/1
想請問第二小題在計算Vs時,為什麼位於高壓側三角接線電壓13800還必須除根號3??三 角接的線電壓不是等於相電壓嗎?? 有高手可以幫忙解答ㄧ下嗎~~ 小弟感激不盡 https://i.imgur.com/sUht6h0.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.138.24 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1505538344.A.B22.html

09/16 13:28, , 1F
他不是說了 高壓側 13800 等效Y接 <<<<<<<<<<
09/16 13:28, 1F

09/16 13:53, , 2F
但我還是不懂為何要等效成Y接,可以麻煩i大講解ㄧ下嗎 感
09/16 13:53, 2F

09/16 13:53, , 3F
09/16 13:53, 3F

09/16 14:03, , 4F
你是不是電壓電流看錯?
09/16 14:03, 4F

09/16 14:04, , 5F
因為你等效Y接之後,又是平衡三相的情形下,你可以單相處理
09/16 14:04, 5F

09/16 14:04, , 6F
,就像他解答列的式子一樣
09/16 14:04, 6F

09/16 14:07, , 7F
如果你高壓delta不轉Y接,變成說你在delta分支中流動的相電
09/16 14:07, 7F

09/16 14:07, , 8F
流和流進負載(Y接)的相(線)電流是不一樣的,這樣在列式
09/16 14:07, 8F

09/16 14:07, , 9F
的時候會很麻煩
09/16 14:07, 9F

09/16 14:08, , 10F
你在把變壓器高壓側等效Y接後,就可以利用單相模型處理,省
09/16 14:08, 10F

09/16 14:08, , 11F
掉一些麻煩,希望這樣有幫到你
09/16 14:08, 11F

09/16 14:25, , 12F
這樣我明白了!! 感謝a大詳細的說明
09/16 14:25, 12F

09/19 22:40, , 13F
想請問一下,它阻抗基底是用delta接的電壓求得,那為
09/19 22:40, 13F

09/19 22:40, , 14F
何答案不是19.044+j114.264呢?
09/19 22:40, 14F
文章代碼(AID): #1PlB4eiY (Gov_owned)