Re: [閒談] 電甲討論(分享專B個人答案)
今年四五月才離職念書
英文對完答案大概30出頭 希望可以低空飛門檻
專A 電子學幾乎噴掉(大學非電機本科系 也沒修過電子)
還好也都空著沒亂猜 靠電路拿大約40出頭
而且第一次考時間很緊迫 最後十分鐘才發現自己還沒畫卡
希望空白處沒劃錯格
專B 1. 牛頓拉福生我放最後寫 空第一面全空白(結果最後沒塞滿)
因為沒做很熟 實在是有點抖
答案算出來是 <角2為0.028571 V3為2.073171 pu <角3為-0.104762 rad
雅可比矩陣真的很討厭
而且一般電壓角度都用δ 他用θ 我全部公式都用δ
變成我最到最後還要註明我的式子不是用他的符號算的 = =
剛剛也正式重算了
J矩陣 63 -21 0
-21 41 0
0 0 40
然後因為對角化了 所以P自己算 Q自己算
算出來Δδ2=0.02754435 Δδ3=-0.17843137
V3我好像是V3平方偏微分2沒有拉下來 所整個錯了
正式算出來ΔV3=-0.1
答案就原始+修正量 δ2=0.02754435 Δδ3=-0.17843137 V3=0.9
2. 完全沒念過電譯 直接帶公式
3. 公式列完後要算Vt跟sin cos
用1-sin平方開根號求到cos會解到Vt的四次方程式 但不算難解
答案Vt=1.134 Ix=1.157 無效功率0.2675pu
剛重算Vsinδ=0.2
Vconδ=V^2-0.15
兩式平方相加整理 V^4 -1.3 V^2 +0.0625 =0 V^2=1.25 數字完全配好好 = =
V=1.118
4. 應該就是基本分
甲299kW(應可進位300) 145kVAR
乙120kW 115kVAR
合併功因0.85 lag
5. 寫這題有點慌 因為很機車考了DELTA接 有點傻住 後來發現可能沒關係
沒記錯啟動轉矩跟V平方有關
所以T要降1.9 V要變1.9根號再倒數 大概是333.5V(線電壓)
第二小題V變小幾倍 I就變小幾倍... 所以就按比例乘
啟動電流636安培(線電流) 461.1安培(線電流)
6. 寫到這個因為預留給牛頓拉福生的空間留太多 我寫到第六題空間不足
一直用塞的把答案算出來
第一題 激磁電壓210.34V 每相
剛剛重算電流式62.755<-36.87度 安培/相
算出來Ea=203.71V (每次算都不一樣 囧)
第二題 達極限應該是指δ=90度吧
電流165.83A (相) 功因0.8456 超前
三相功率=55862.34W (超過額定 還嚇到)
重算因為(一)錯了 後面應該都不同了 = =
電流=162.12<33.1度 安培 /相
功因0.8377
三相功率= 54105W
第三題 激磁電壓就乘1.2=241.608V 每相
重算電流87.8A 每相
功率因數=0.57落後
重算Ea=244.452 V/相 δ=18.16度
I=83.53<-52.55度
功率因數=0.608落後 (因為i角度是負的)
大概是這樣 都沒時間驗算 一直寫就下課了
唯一有找到自己的錯誤就是發電機功率要3倍的 VEsinδ/X 這三倍就掰了
以上... 一起討論看看專B吧!!
※ 引述《fishboy0209 (鮪魚巨根堡)》之銘言:
: 剛剛對完答案,粗心錯的還真不少
: 英文:46.66
: 專a: 76.66
: 專b:保守估計70已上吧?
: 唉,想到牛拉法的某小反矩陣算錯害我掉五分就很嘔。
: 話說昨天真的寫的很嘔心瀝血,感覺算偏難,考完有種解脫感
--
我的日誌 http://blog.xuite.net/allpass97/share
放放有趣的影片 或者好聽的歌!! 會常常更新
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.116.114
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1480318152.A.A8E.html
推
11/28 15:41, , 1F
11/28 15:41, 1F
應該是 我算到慌了 只剩15分鐘寫第一題 雅可比都亂算 單純只想拚個答案
推
11/28 15:51, , 2F
11/28 15:51, 2F
我有點忘了 一般都是負載端角0度 算出來電流角度是負我就寫落後
剛剛我有重算了 應該還是落後 因為E越大I越大 夾角就必須更大 (落後就落後更多)
→
11/28 15:52, , 3F
11/28 15:52, 3F
說不定是你對 你分數高 XD
→
11/28 15:54, , 4F
11/28 15:54, 4F
有寫的70~80 實拿很難說 聽說會部份給分
推
11/28 15:58, , 5F
11/28 15:58, 5F
可惜了! 還好之前當家教有再解數學題目XD
推
11/28 16:00, , 6F
11/28 16:00, 6F
希望如此 XD 辭職考試壓力很大
推
11/28 16:57, , 7F
11/28 16:57, 7F
→
11/28 16:57, , 8F
11/28 16:57, 8F
推
11/28 17:00, , 9F
11/28 17:00, 9F
→
11/28 17:00, , 10F
11/28 17:00, 10F
推
11/28 17:06, , 11F
11/28 17:06, 11F
因為不是滿載.... 要用電流跟功因去算
推
11/28 17:16, , 12F
11/28 17:16, 12F
→
11/28 17:18, , 13F
11/28 17:18, 13F
推
11/28 17:21, , 14F
11/28 17:21, 14F
恩 看來我這題掰了 哈...
推
11/28 17:22, , 15F
11/28 17:22, 15F
配分少的可能真的會GG 配分多的應該還好
※ 編輯: bmans (118.232.116.114), 11/28/2016 18:39:54
推
11/28 18:43, , 16F
11/28 18:43, 16F
http://ppt .cc/ oYXtY 因為會被系統擋掉廣告 請自己連起來
http://ppt .cc/ uWZCg
F大的答案太神了!!! 推!!
f大答案1 http://i.imgur.com/I121TPk.jpg
![](https://i.imgur.com/I121TPk.jpg)
![](https://i.imgur.com/OKIq7Cg.jpg)
※ 編輯: bmans (118.232.116.114), 11/28/2016 18:59:37
→
11/28 18:59, , 17F
11/28 18:59, 17F
→
11/28 19:00, , 18F
11/28 19:00, 18F
推
11/28 19:03, , 19F
11/28 19:03, 19F
我用手機幫你傳了 ^^
話說Q3不是-4嗎? XD
※ 編輯: bmans (118.232.116.114), 11/28/2016 19:05:05
推
11/28 19:21, , 20F
11/28 19:21, 20F
推
11/28 19:22, , 21F
11/28 19:22, 21F
推
11/28 19:24, , 22F
11/28 19:24, 22F
對齁 我以為都是0 當時沒時間就都先代0了 = =
→
11/28 19:25, , 23F
11/28 19:25, 23F
推
11/28 19:27, , 24F
11/28 19:27, 24F
這題沒學過也不知道怎麼答 = =
推
11/28 19:34, , 25F
11/28 19:34, 25F
→
11/28 19:34, , 26F
11/28 19:34, 26F
我一律答線電流就是了... 考慮到這個才有著名是相或線
推
11/28 19:40, , 27F
11/28 19:40, 27F
嗯! 我錯很大 哈哈哈 慌了
推
11/28 19:46, , 28F
11/28 19:46, 28F
→
11/28 19:46, , 29F
11/28 19:46, 29F
→
11/28 19:46, , 30F
11/28 19:46, 30F
推
11/28 19:48, , 31F
11/28 19:48, 31F
d大高手.... 我這題只求123小題對就好 XD
※ 編輯: bmans (118.232.116.114), 11/28/2016 19:51:39
→
11/28 20:55, , 32F
11/28 20:55, 32F
推
11/28 22:48, , 33F
11/28 22:48, 33F
→
11/28 22:49, , 34F
11/28 22:49, 34F
有點可惜 這邊的題目很容易忘根號3跟3倍 真的很可怕
推
11/28 23:30, , 35F
11/28 23:30, 35F
→
11/28 23:31, , 36F
11/28 23:31, 36F
算那麼多題目 Y接的通常都沒在CARE那個30度的 甚至delta李進雲也沒移30度直接算
用相電壓當0度 算出來的相電流轉線電流不用轉30度
用線電壓當零度 基準就轉30度 你單相處理的Ea跟Vt相角差應該還是一樣
當下沒想那麼多 也許你是對的也說不定
推
11/29 00:19, , 37F
11/29 00:19, 37F
5分就這樣飛了 可惜
※ 編輯: bmans (118.232.116.114), 11/29/2016 00:57:23
推
11/29 07:42, , 38F
11/29 07:42, 38F
→
11/29 07:42, , 39F
11/29 07:42, 39F
→
11/29 07:42, , 40F
11/29 07:42, 40F
→
11/29 07:42, , 41F
11/29 07:42, 41F
→
11/29 19:17, , 42F
11/29 19:17, 42F
推
11/29 19:40, , 43F
11/29 19:40, 43F
→
11/29 20:12, , 44F
11/29 20:12, 44F
→
11/29 21:12, , 45F
11/29 21:12, 45F
→
11/30 12:26, , 46F
11/30 12:26, 46F
→
11/30 12:26, , 47F
11/30 12:26, 47F
推
11/30 13:08, , 48F
11/30 13:08, 48F
推
11/30 13:10, , 49F
11/30 13:10, 49F
→
11/30 13:11, , 50F
11/30 13:11, 50F
其實就某些很醜的數字來說 反矩陣比較好算
→
12/01 22:40, , 51F
12/01 22:40, 51F
→
12/01 22:41, , 52F
12/01 22:41, 52F
當然!! 肯定要改... 您太厲害了 居然翻到書了 ^^
推
12/02 00:34, , 53F
12/02 00:34, 53F
→
12/02 00:34, , 54F
12/02 00:34, 54F
沒爭議吧 給電壓電流題目沒提就是指線電壓 線電流
除非你計算式有標明你考慮的狀況..... 這些都等分數出來再說吧
※ 編輯: bmans (118.232.116.114), 12/02/2016 17:26:21