[新聞] 刨路前沒調查 鋪路機挖破管線起火司機死

看板Gossiping作者 (自走砲)時間2年前 (2023/11/14 19:06), 編輯推噓8(11333)
留言47則, 22人參與, 2年前最新討論串1/1
1.媒體來源:中央社 2.記者署名:葉臻 3.完整新聞標題:刨路前沒調查 鋪路機挖破管線起火司機死亡 4.完整新聞內文: (中央社記者葉臻桃園14日電)桃園市觀音區一處道路刨除工程,疑因事業單位未先確認 地下埋設物狀況,導致路面下易燃氣體管線被挖破、起火,造成鋪路機司機死亡;桃市府 表示,已停工,將移送過失行為人法辦。 桃園市政府消防局今天向媒體表示,觀音區國瑞路昨天深夜11時20分許發生鋪路機起火事 故,現場有易燃氣體管線洩漏氮氣及氧氣,管線在今天凌晨1時許關閉,火勢撲滅後發現 57歲蘇姓男司機已明顯死亡。 桃園市政府勞動檢查處發布新聞稿表示,經初步調查,事業單位未事先確認地下埋設物狀 況,導致道路刨除工程過程中不慎挖破管線、釀成大火,造成蘇姓司機來不及逃生、當場 死亡;此為死亡職業災害,後續將依相關規定,移送過失行為人至桃園地方檢察署偵辦。 桃園勞檢處表示,經查肇災管線為氧氣及氮氣輸送管,埋設深度僅約10公分,導致道路刨 除工程過程中被挖破、氣體洩漏起火;按營造安全衛生設施標準規定,施工單位應在開挖 前對於開挖區域實施調查。 桃園勞檢處指出,已對該工程予以立即停工處分,並要求施工單位全面調查地下埋設物情 形,包含蒐集圖資、事前試挖、科技透地探查等方式,防止施工時破壞地下埋設物致有危 害勞工的可能。 桃園勞檢處也說,如施工單位未依職業安全衛生法規定,導致發生死亡的重大職業災害, 將依規定移送司法機關偵辦,另現場人員若涉及過失致死罪,最高可處5年以下有期徒刑 。(編輯:方沛清)1121114 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.cna.com.tw/news/asoc/202311140140.aspx 6.備註: 先說不清楚修路的SOP是什麼 為什麼不是檢討國有路 亂挖亂埋 沒通報 直接把風向全帶給鋪路承包商? 沒照公路規格埋管線沒問題? 就算流程不對 也應該描述也要有 沒有按照流程標準執行 現場沒有公路局派員監工嗎 所以大家想要埋瓦斯桶埋炸彈都沒關係的嗎 反正都施工的人要查清楚的責任 有沒有專業鋪路工能解惑 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.113.30 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1699960013.A.C4F.html

11/14 19:07, 2年前 , 1F
第一張照片滿屌的
11/14 19:07, 1F

11/14 19:08, 2年前 , 2F
11/14 19:08, 2F

11/14 19:08, 2年前 , 3F
這類管線只埋10公分!! 沒問題嗎?
11/14 19:08, 3F

11/14 19:09, 2年前 , 4F
台灣日常 老司機-1
11/14 19:09, 4F

11/14 19:09, 2年前 , 5F
我也覺得扯 那有埋那麼淺的 瞎搞
11/14 19:09, 5F

11/14 19:09, 2年前 , 6F
夜半獨自一人施工 被燒死在車內 好慘
11/14 19:09, 6F

11/14 19:09, 2年前 , 7F
自己要投張善政的
11/14 19:09, 7F

11/14 19:10, 2年前 , 8F
另問這條管線是合法埋設的嗎??
11/14 19:10, 8F

11/14 19:11, 2年前 , 9F
賭 10元 是違法埋設
11/14 19:11, 9F

11/14 19:15, 2年前 , 10F
非法管線要如何查
11/14 19:15, 10F

11/14 19:17, 2年前 , 11F
一般刨除路面深度5公分,刨到10公分?
11/14 19:17, 11F

11/14 19:18, 2年前 , 12F
而且管線上方沒有警示帶?
11/14 19:18, 12F

11/14 19:20, 2年前 , 13F

11/14 19:22, 2年前 , 14F
三福氣體管線洩漏氮氣及氧氣...
11/14 19:22, 14F

11/14 19:27, 2年前 , 15F
桃園意外嗎?
11/14 19:27, 15F

11/14 19:33, 2年前 , 16F
為啥馬路會埋氮氧管線啊
11/14 19:33, 16F

11/14 19:34, 2年前 , 17F
這不是早有案例... 刨到油管的?
11/14 19:34, 17F

11/14 19:35, 2年前 , 18F
這廠商很難卸責... 只能說公關很厲害呦
11/14 19:35, 18F

11/14 19:35, 2年前 , 19F
新聞 能寫成這樣... 公關XD
11/14 19:35, 19F

11/14 19:38, 2年前 , 20F
10公分這不合規定,這是誰家的管線?
11/14 19:38, 20F

11/14 19:41, 2年前 , 21F
11樓在搞笑嗎?10公分就絕對是亂埋了
11/14 19:41, 21F

11/14 19:46, 2年前 , 22F
道路地下埋設物之頂面,距路面之垂直深度
11/14 19:46, 22F

11/14 19:46, 2年前 , 23F
,規定如下:
11/14 19:46, 23F

11/14 19:46, 2年前 , 24F
一、在人行道者,不得少於五十公分。
11/14 19:46, 24F

11/14 19:47, 2年前 , 25F
二、桃園市編號道路或道路寬度超過八公尺
11/14 19:47, 25F

11/14 19:47, 2年前 , 26F
者,不得少於一百二十公分。
11/14 19:47, 26F

11/14 19:47, 2年前 , 27F
三、前二款規定以外之道路者,不得少於七
11/14 19:47, 27F

11/14 19:47, 2年前 , 28F
十公分。
11/14 19:47, 28F

11/14 19:47, 2年前 , 29F
前項道路地下埋設物,因現場挖掘後無法達
11/14 19:47, 29F

11/14 19:47, 2年前 , 30F
到規定埋設深度或採取特殊工
11/14 19:47, 30F

11/14 19:47, 2年前 , 31F
法,經主管機關核可者,其埋設深度得不受
11/14 19:47, 31F

11/14 19:47, 2年前 , 32F
前項限制。
11/14 19:47, 32F

11/14 19:47, 2年前 , 33F
前項情形,道路地下埋設物周邊應有適當結
11/14 19:47, 33F

11/14 19:48, 2年前 , 34F
構補強設施,且不得少於三十
11/14 19:48, 34F

11/14 19:48, 2年前 , 35F
公分。但情形特殊,經主管機關核可者,不
11/14 19:48, 35F

11/14 19:48, 2年前 , 36F
在此限。
11/14 19:48, 36F

11/14 19:48, 2年前 , 37F
申請人應依經相關技師簽證並送主管機關備
11/14 19:48, 37F

11/14 19:48, 2年前 , 38F
查之結構計算書施作前項之結
11/14 19:48, 38F

11/14 19:48, 2年前 , 39F
構補強設施。
11/14 19:48, 39F

11/14 19:51, 2年前 , 40F
超恐怖@@
11/14 19:51, 40F

11/14 19:53, 2年前 , 41F
這麼帥到底
11/14 19:53, 41F

11/14 19:58, 2年前 , 42F
台灣已經被綠共搞爛囉
11/14 19:58, 42F

11/14 20:11, 2年前 , 43F
樓上,桃園市是綠的
11/14 20:11, 43F

11/14 20:48, 2年前 , 44F
哈哈哈 老塞 下次別再鐵齒囉
11/14 20:48, 44F

11/14 20:52, 2年前 , 45F
埋的人也有問題 埋太淺
11/14 20:52, 45F

11/14 21:08, 2年前 , 46F
10公分換個水錶都會出事吧
11/14 21:08, 46F

11/14 22:26, 2年前 , 47F
埋這麼淺,重車壓到不怕爆炸喔!
11/14 22:26, 47F
文章代碼(AID): #1bKrJDnF (Gossiping)