[問卦] 為什麼蓮蓬頭開關轉一點點水溫差很多?

看板Gossiping作者時間2年前 (2021/09/28 09:16), 編輯推噓5(6110)
留言17則, 11人參與, 2年前最新討論串1/1
大家好 一直以來有個疑問 家中浴室帶有蓮蓬頭的水龍頭開關 從熱水轉到冷水前面的行程的溫度變化 感覺還算和緩 可能是轉2公分降個一到二度 但當轉到熱水極限 可能轉0.1公分 出水溫度立刻就差了3-4度 我的疑問是熱水器離浴室的有段距離 怎麼會轉個0.1-0.2公分 就導致水溫立刻有明顯變化 有相關的掛嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.20.246.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1632791803.A.FDF.html

09/28 09:16, 2年前 , 1F
五樓插入肛門
09/28 09:16, 1F

09/28 09:17, 2年前 , 2F
閥開度與流量非直線的線性關係
09/28 09:17, 2F

09/28 09:17, 2年前 , 3F
小精靈
09/28 09:17, 3F

09/28 09:18, 2年前 , 4F
精密儀器都這樣啊
09/28 09:18, 4F

09/28 09:18, 2年前 , 5F
拜託不要常開熱水,小精靈覺得燙
09/28 09:18, 5F

09/28 09:18, 2年前 , 6F
把熱水器工程師抓起來幹啊 還要我教
09/28 09:18, 6F

09/28 09:18, 2年前 , 7F
換恆溫水龍頭
09/28 09:18, 7F

09/28 09:18, 2年前 , 8F
要花大錢買比例式三通閥(掛動力及位置
09/28 09:18, 8F

09/28 09:18, 2年前 , 9F
感應)才能辦到
09/28 09:18, 9F

09/28 09:18, 2年前 , 10F
你下次關燈 你也可以線性一點的關 會出現
09/28 09:18, 10F

09/28 09:18, 2年前 , 11F
夜燈模式
09/28 09:18, 11F

09/28 09:19, 2年前 , 12F
小精靈覺得很煩
09/28 09:19, 12F

09/28 09:19, 2年前 , 13F
文組不意外,一小一變大這差距是加成
09/28 09:19, 13F

09/28 09:19, 2年前 , 14F
第二一點是因為熱水器的turn down ratio
09/28 09:19, 14F

09/28 09:20, 2年前 , 15F
不夠,致使小流量調控、點火不正常
09/28 09:20, 15F

09/28 09:27, 2年前 , 16F
冷熱其中一邊水流太大
09/28 09:27, 16F

09/28 09:28, 2年前 , 17F
後面的凡爾比例不對,還有加壓馬達
09/28 09:28, 17F
文章代碼(AID): #1XKcpx_V (Gossiping)