[新聞] 安檢竟過關!宜蘭國民運動中心消防警報設備頻故障
1.媒體來源:自由時報
2.記者署名:記者林敬倫/宜蘭報導
3.完整新聞標題:安檢竟過關!宜蘭國民運動中心消防警報設備頻故障
4.完整新聞內文:
https://img.ltn.com.tw/Upload/news/600/2020/05/06/3156796_1_1.jpg
宜蘭縣議員林麗今指出,宜蘭國民運動中心內的消防警報設備長期閃爍、故障,萬一遇火
災警報恐失效,影響入館民眾安全,但消防安檢卻都合格,公部門應以台北市錢櫃大火為
前車之鑑盡速改善;縣府教育處表示,會在1個月內請廠商提出改善計畫,徹底解決問題
;消防局則說,會加強消防設備抽查頻率。
宜蘭國民運動中心斥資約2億3000萬元打造,透過促參法,以OT方式委外經營,2018年9月
開幕,卻爭議不斷,除完工後被發現九百多項缺失,啟用1年多仍無法完成驗收,遭審計
室點名,更因綜合球場收費過高,甚至淪為賣場引發爭議。
林麗今偕同縣府官員,至國民運動中心會勘,她指出,中心室內消防栓箱上警示燈,有長
期閃爍的情形,主因是游泳池下方維修通道通風設備不良、管線滴水,環境悶熱潮溼,造
成位在通道的火警探測器短路,才讓警示燈不斷閃爍。
林麗表示,半年前她就多次反應,探測器位在悶熱潮溼的狀態沒有解決,警示燈故障的頻
率很高,萬一實際火災發生,警報設備失效没有功能,將減少館內人員逃生時間,恐導致
如錢櫃大火的憾事發生,公部門應盡速改善問題。
教育處表示,國民運動中心均有要求委外廠商按時進行消防申報,經查最近一次為去年底
申報合格,但部份探測器偶有短路及故障現象,縣府隨時會督導廠商維修,目前探測器與
警報器功能已恢復正常。
教育處指出,縣府也會要求廠商,在1個月內提出改善計畫,針對探測器位於潮濕環境容
易故障的問題予以解決,以保障民眾安全。
根據各類場所消防安全設備標準規定,屬於乙種公共場所的國民運動中心,消防設備每年
需檢修申報2次,消防局則每2年會抽查1次,如不合格就會被開出改善通知單,複查後未
改善,就會吃上罰單。
消防局長徐松奕說,去年國民運動中心的消防設備檢修申報與抽查都是合格的,收到議員
反應後昨再派員前往抽查,設備也是合格,未來消防局會持續加強抽查頻率,確保國運中
心的消防設備沒有問題。