UPS - PhoenixTec 的 B600 可以用 nut

看板FreeBSD作者時間20年前 (2004/07/21 10:01), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串1/1
依照 nut 的文件來看, 應該是要用 bestups 的, 但是有問題, 在 bestups -a (或是 upsdrvctl) 的時候會沒辦法 identify UPS, 後來自己去抓新版的 source 的時候, 在文件裡面發現可以用 'blazer' 這個 driver, 所以就自己抓 source 回來裝了, (port 裡面的 1.4.1 版有 blazer.c, 但是文件裡面沒提到) 雖然在啟動 upsmon 的時候會有錯誤訊息: Poll UPS [B600@localhost] failed - Variable not supported by UPS 不過是可以用的, 例如市電斷電到 Low battery 的時候就會關機, 市電回來的時候可以再自動開機 (電腦的bios有支援) 其他功能沒試 -- ★ Origin: 清華電機星星站 <bbs.ee.nthu.edu.tw> ※ From: 61-223-112-131.dynamic.hinet.net ⊕ Modify: 04/07/21 1:32:33 ⊕ Modify: 04/07/21 1:35:37
文章代碼(AID): #10_SwF00 (FreeBSD)