UPS - PhoenixTec 的 B600 可以用 nut
依照 nut 的文件來看, 應該是要用 bestups 的,
但是有問題, 在 bestups -a (或是 upsdrvctl) 的時候會沒辦法 identify UPS,
後來自己去抓新版的 source 的時候,
在文件裡面發現可以用 'blazer' 這個 driver,
所以就自己抓 source 回來裝了,
(port 裡面的 1.4.1 版有 blazer.c, 但是文件裡面沒提到)
雖然在啟動 upsmon 的時候會有錯誤訊息:
Poll UPS [B600@localhost] failed - Variable not supported by UPS
不過是可以用的, 例如市電斷電到 Low battery 的時候就會關機,
市電回來的時候可以再自動開機 (電腦的bios有支援)
其他功能沒試
--
★ Origin: 清華電機星星站 <bbs.ee.nthu.edu.tw>
※ From: 61-223-112-131.dynamic.hinet.net
⊕ Modify: 04/07/21 1:32:33
⊕ Modify: 04/07/21 1:35:37