討論串[電氣] 有正常電壓但插座異常
共 6 篇文章
內容預覽:
這個新聞跟原po的案例有相似之處. 都是把接地線拿來當中性線使用. http://m.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2308574. 可到司法院查看判決書. https://goo.gl/XQdAK6. 【裁判字號】 105,訴,426. 【裁判日期】 1
(還有118個字)
內容預覽:
答案接曉. 1P的漏電斷路器. 他把負載端的LN反接 然後N相線接到G. 我們電箱內N銅排跟G銅排沒短接. 他把LN反接 他ㄧ直說不影響 我說漏電就會電到 他說絕對沒差 一直跟我吵 覺得我不可理喻. 另外N相線接到G他也說沒差 影響不大. 但一切接對之後就可以用了. 且他強調不論如何110v的電壓不
(還有326個字)
內容預覽:
AC 110V具有漏電斷路器的迴路. 通常由110V 火線L 中性線N 組成 並附掛一個接地線G. 正常狀態下中性線與接地線會有電位差. 中性線是台電提供的0V 接地線是建商在地基下打入銅棒做的OV接地. 兩者的電位差是因為導線阻值與土壤特性產生. 為了安全新法規的規定是. 總電箱裡 台電的入屋中性
(還有880個字)
內容預覽:
這真是有趣的案例阿~~~. 小弟分享一下自己的想法,有錯誤的地方還請指教. 中性線最後確實還是接回地線與火線才能形成一個迴路. 電氣設備才能正常運作. 可以大膽假設但是要小心求證,有電沒電看不見,用儀器驗電才是正確選擇. 是阿~~正常電壓就是火線ac110v地線0v形成迴路. 沒聽過虛電這種東西~~
(還有535個字)
內容預覽:
我在猜是不是中性線接錯或沒接好. 中性線跟地線接在ㄧ起. 我量到的正常電壓是火線跟地線. 但是是虛電 所以吹風機不能用. 之前兩個免治串聯 導致第二台電壓超過110燒壞. (壞兩台免治 但有救回ㄧ台 另一台老闆說全燒毀了). (現在救回的免治在廁所內插座可過電開機但不能噴水 但插在其他回路的插座可正
(還有116個字)