推噓5(5推 0噓 17→)留言22則,0人參與, 最新作者powerV (powerV)時間16年前 (2009/08/26 01:19), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
抱歉我把自己和別人的文先吃掉了.... 老師很確定的說...要我們換細一點的三芯線然後找插頭接,. 接好後就可以插插座了..... 我有跟他說板友和我提到的危險性及一些安裝上的問題,. 不過...他似乎很確定這樣做就可以了!!!. 這樣應該不會爆掉吧.... 如果成功沒事在跟大家回報我還活著。. 謝

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者hmhuang (min)時間16年前 (2009/08/25 09:27), 編輯資訊
0
0
6
內容預覽:
前文恕刪R、S、T標示代表三相電源,U、V、W或X、Y、Z代表三相負載以銘牌來看,運轉電流3.2A,5.5平方的線徑的確太大,如果線能退的話,換成2平方的線徑即可. 如果不能換,只要線進的了接線盒其實也無妨線這樣接是對的,另一端接入三相電源,還要注意馬達轉向是否正確如果有三相電源NFB可以直接接到N
(還有27個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者saram (saram)時間16年前 (2009/08/25 00:44), 編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
是三相的馬達? 還是三條線的馬達?. 如果是三相馬達, 那出線一定是四條線, 其中一條. (綠黃色)是接地線. (三相220V四線制). 通常三相電接到nfb 或保護開關上的.. 如果是單相220V馬達, 通常有三條線, 其中一條. 是中性接地線. (單相220V三線制). 銘牌資料所以你要確認一下
(還有130個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者powerV (powerV)時間16年前 (2009/08/24 23:17), 編輯資訊
0
0
7
內容預覽:
→ joybook:請將該設備的銘牌PO上來;一般住家是沒有三相電力的 08/24 13:54推 hmhuang:看起來是3相馬達,要接3相電源,學校應該有3相220V,3相插頭 08/24 21:28→ hmhuang:是專用的,要配3相插座,由NFB配線至3相插座,馬達接線盒(照 08/24 2
(還有959個字)

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者sakura316 (圈圈叉叉)時間16年前 (2009/08/24 20:47), 編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
沒有這種插頭喔...... 只能用3P無鎔絲開關去當電源開關. 最好還是從主電源盤拉線拉過來比較安全. 另外也要考慮幫浦用到哪?. 廠牌 用途?. 大型幫浦啟動電流跟運轉電流都很高. 所以一般插座很容易過載 這樣很危險~. --. 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.