[電氣] 3相4線 breaker

看板FixMyHouse作者時間8月前 (2025/06/01 07:51), 7月前編輯推噓5(5023)
留言28則, 7人參與, 7月前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 3相4線 breaker 可以給220電器用嗎? 就是某一相+N相,是否會有負載不平衡問題 配電的說不用換breaker,但我覺得唬爛我 3.問題存在時間: 現在 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.99.204 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1748735472.A.8BA.html

06/01 08:35, 8月前 , 1F
不懂電不必博命diy ,愛惜生命
06/01 08:35, 1F

06/01 09:03, 8月前 , 2F
看是不是用漏電斷路型的
06/01 09:03, 2F
不是漏電,我想要他可以跳 ※ 編輯: banana321 (125.224.99.204 臺灣), 06/01/2025 09:36:09

06/01 14:23, 8月前 , 3F
你要可以跳 又不要漏電的 只能過載跳而已喔
06/01 14:23, 3F

06/01 14:30, 8月前 , 4F
會跳 可以用 沒有附載平衡的問題
06/01 14:30, 4F

06/01 14:33, 8月前 , 5F
但NFB很便宜 用適合的看起來較清爽
06/01 14:33, 5F
所以三相breaker 有一相過載就會跳了? ※ 編輯: banana321 (125.224.99.204 臺灣), 06/01/2025 16:14:30

06/01 21:07, 8月前 , 6F
他就只是三個單相並在一起 加上拉柄實體黏在一起
06/01 21:07, 6F

06/01 21:08, 8月前 , 7F
如單相過載不跳是要火燒厝嗎?
06/01 21:08, 7F

06/02 00:30, 7月前 , 8F
就是數個單相breaker靠把柄連動跳脫
06/02 00:30, 8F

06/02 00:30, 7月前 , 9F
換新的材料錢不貴,貴在工錢
06/02 00:30, 9F

06/02 06:39, 7月前 , 10F

06/02 06:39, 7月前 , 11F
是這總的
06/02 06:39, 11F

06/02 12:11, 7月前 , 12F
06/02 12:11, 12F

06/02 22:04, 7月前 , 13F
不行,三相電源不是兩條110去接的,你要用變壓器降壓至
06/02 22:04, 13F

06/02 22:04, 7月前 , 14F
220再接另一組breaker才能用
06/02 22:04, 14F

06/02 22:30, 7月前 , 15F
@樓上:人家三相四線 單向+N就已經是220V了...
06/02 22:30, 15F

06/03 11:56, 7月前 , 16F
單向+N是220沒錯,問題是這個N不能拿來當其他線路的中
06/03 11:56, 16F

06/03 11:56, 7月前 , 17F
性線使用,不能用一條火+N的方式連結
06/03 11:56, 17F
確實是取RST某項+N,當220使用,目前只是要問需不須要換breaker,這個盤只會有380或 220使用 ※ 編輯: banana321 (61.219.91.212 臺灣), 06/03/2025 12:12:43 ※ 編輯: banana321 (61.219.91.212 臺灣), 06/03/2025 12:14:56

06/03 14:37, 7月前 , 18F
@jeffbeth:WHY??? 三相四線就是標示220V/380V
06/03 14:37, 18F

06/03 14:37, 7月前 , 19F
所以你說220V不能用? WHY??
06/03 14:37, 19F

06/03 15:11, 7月前 , 20F
三相如果只接中間那點是不會跳的喔 應該會火燒厝
06/03 15:11, 20F

06/03 15:15, 7月前 , 21F
380直接N會有220 但是不安全而且不平衡
06/03 15:15, 21F

06/03 15:56, 7月前 , 22F
我不以為然 台灣是使用單相三線所以對三相四線陌生
06/03 15:56, 22F

06/03 15:57, 7月前 , 23F
在主要使用220V的國家 三相四線分出3組單相220V
06/03 15:57, 23F

06/03 15:58, 7月前 , 24F
然後各自接電錶導入不同家戶是普遍的做法
06/03 15:58, 24F

06/03 15:59, 7月前 , 25F
不平衡是必然的 合理分配即可 平衡並不是絕對條件
06/03 15:59, 25F
3相4線,是380+220配置,因為有些設備必須有220V控制電,這個電盤就是這樣設置。 只是因為我有些日光燈是吃220電,剛好盤有閒置breaker,配置的人說不需更換breaker ,如果換breaker能更安全,我會換的 ※ 編輯: banana321 (125.224.107.110 臺灣), 06/03/2025 22:37:44

06/04 02:30, 7月前 , 26F
追求三相平衡是理想,實際上辦不到
06/04 02:30, 26F

06/09 19:48, 7月前 , 27F
簡單用是可以不用更換啦,只要不是漏電用,安培數不要
06/09 19:48, 27F

06/09 19:49, 7月前 , 28F
過大也是能用,你總breaker不也是3p再分下去的嗎?
06/09 19:49, 28F
文章代碼(AID): #1eEvNmYw (FixMyHouse)