[水系] 冷氣排水

看板FixMyHouse作者 (錫)時間10月前 (2025/03/22 07:08), 編輯推噓1(108)
留言9則, 4人參與, 10月前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (技術支援)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 大家好,昨天安裝冷氣的時候,發現有排水問題, 師傅說裡面埋管的坡度不對,灌水測試時滿出來,說要打掉重弄坡度,或是安裝排水器 同時我聯絡工務來看,他爬上去,然後吹幾口氣, 說冷氣排水管加長往外戳直到端口朝下試試看 可參考下圖 (側面圖) https://imgur.com/a/9nFz2rn 上面黑色是天花板,直線下來是樑和牆,突出來是排水管 紅色是冷氣師傅懷疑裡面埋管的狀況 藍色是工務建議的方式 冷氣師傅說工務的方式不可行,工務說可以試試看就走掉了 最後目前這根冷氣排水沒裝上去懸在外面(如下圖),待解決 https://imgur.com/a/0ORSVzz 想問一下版上各位有沒有好的方式? 我當下沒有想很多,因為昨天弄到有點晚了,就說先這樣,後面看怎麼處理 煩請各位大神們給小弟一些建議 謝謝 3.問題存在時間: 可能蓋的時候有,超過1年以上 4.照片連結: https://imgur.com/a/9nFz2rn https://imgur.com/a/0ORSVzz 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.75.201 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1742598502.A.585.html

03/22 10:05, 10月前 , 1F
建議用排水器,一次處理好,還可以避免沼氣問題
03/22 10:05, 1F

03/22 10:11, 10月前 , 2F
原管要用水管延伸到多長,師傅很難預估,除非你自行處理
03/22 10:11, 2F

03/22 10:11, 10月前 , 3F
,但漏水就要自行承擔,後續叫師傅處理又得多花一筆錢
03/22 10:11, 3F

03/22 14:34, 10月前 , 4F
不過排水器會有啟動聲和低頻聲
03/22 14:34, 4F

03/22 14:36, 10月前 , 5F
排水器也要插深呀。
03/22 14:36, 5F

03/22 14:36, 10月前 , 6F
所以先直接插深試試
03/22 14:36, 6F

03/23 04:04, 10月前 , 7F
灌稀鹽酸. 耐心等液體下去,然後用一般水試通.
03/23 04:04, 7F

03/23 04:06, 10月前 , 8F
買一個漏斗和透明水管(魚缸的那種).
03/23 04:06, 8F

03/23 04:07, 10月前 , 9F
大概撐個幾年.以後塞了,再來一次.
03/23 04:07, 9F