[電氣] 花線接開關

看板FixMyHouse作者 (終於通過了)時間1年前 (2024/10/31 17:55), 編輯推噓1(1028)
留言29則, 7人參與, 1年前最新討論串1/1
是這樣的,房間亮度不足,所以買了幾支 層板燈鎖在天花板的四邊。層板燈雖然有 自己獨立的開關: https://i.imgur.com/DLwa7A1.png
但我覺得滿醜的,且我想在進房間前就能 開燈(目前一顆主燈開關在房門外,旁邊還 能加2顆空間),與主燈開關整理在一盒內 請問如何將層板燈附贈的軟花線插進一般 壁燈開關呢?手邊沒有焊錫工具。 我大概的想法是:層板燈電源為房內插座 >將電源線其中一條分開剝線>拉至房門外 並新增一顆單切開關>再來回層板燈具。 以上不知是否可行,或請教專業前輩有更 好的建議,電源線11A,燈具為18W*6支 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.111.203 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1730368529.A.E8C.html

10/31 18:12, 1年前 , 1F
建議你用單心線接開關,單心線再拉去層板接出一個插座
10/31 18:12, 1F

10/31 18:12, 1年前 , 2F
燈再插在插座上
10/31 18:12, 2F

10/31 19:45, 1年前 , 3F
剪小段2.0軟接硬插入或沒烙鐵用賴打烤再上錫,但大功率設
10/31 19:45, 3F

10/31 19:45, 1年前 , 4F
備不要這樣搞
10/31 19:45, 4F

10/31 22:09, 1年前 , 5F
沒電烙鐵也不要硬弄 打火機可以接上的焊錫是"低溫錫膏"
10/31 22:09, 5F

10/31 22:09, 1年前 , 6F
這沒經驗不要自己弄 第一是買來也不會比較便宜
10/31 22:09, 6F

10/31 22:10, 1年前 , 7F
第二是弄不好燒爛電線皮之類的問題還是有的
10/31 22:10, 7F

10/31 22:12, 1年前 , 8F
要嘛學接線 要嘛去買wago端子之類的
10/31 22:12, 8F

11/01 07:05, 1年前 , 9F
一般電子電路用的錫也可以用打火機熔 規格應該是226度吧
11/01 07:05, 9F

11/01 07:05, 1年前 , 10F
實際上三百多度才熔的漂亮… 打火機沒問題的
11/01 07:05, 10F

11/01 08:30, 1年前 , 11F
拉到門外最快的做法 走原電燈的位子近盒在出去外面 正
11/01 08:30, 11F

11/01 08:30, 1年前 , 12F
常施工情況插座與開關位子不會相通 你會變成
11/01 08:30, 12F

11/01 08:30, 1年前 , 13F
房內插座->房外插座->壓條去開關
11/01 08:30, 13F

11/01 14:55, 1年前 , 14F
謝謝大大們,有些地方看不太懂,我再慢慢理解或畫圖。
11/01 14:55, 14F

11/01 14:55, 1年前 , 15F
房內插座到房外是打算鑽洞走明線出去,看了一下目前房
11/01 14:55, 15F

11/01 14:55, 1年前 , 16F
外開關,似乎必須再拉一組線,才能走牆內管路到天花板
11/01 14:55, 16F

11/01 14:55, 1年前 , 17F
,與主燈同一個孔出來。
11/01 14:55, 17F

11/01 15:01, 1年前 , 18F
1樓大大是說,盡量讓花線與單心線是在"線路段"的地方
11/01 15:01, 18F

11/01 15:01, 1年前 , 19F
相接,避免花線接點發生在"開關"的地方?
11/01 15:01, 19F

11/02 01:38, 1年前 , 20F
你的開關盒內有中性線嗎? 如果有的話 剩下兩格空間
11/02 01:38, 20F

11/02 01:38, 1年前 , 21F
可以加裝一個開關跟一個插座 這個開關控制這個插座
11/02 01:38, 21F

11/02 01:43, 1年前 , 22F
或是可以層板燈直接並聯目前的主燈
11/02 01:43, 22F

11/02 01:43, 1年前 , 23F
如想切換的話可以加電子切換開關
11/02 01:43, 23F

11/05 03:04, 1年前 , 24F
開關盒內無中性線,只有一根火線和接到天花板燈具的控
11/05 03:04, 24F

11/05 03:04, 1年前 , 25F
制線;房門外亦無插座。若不想走牆內原管線再拉線的話
11/05 03:04, 25F

11/05 03:04, 1年前 , 26F
似乎只能接房內插座了?或像上面大大建議的,房內插座
11/05 03:04, 26F

11/05 03:04, 1年前 , 27F
再做一個插座,然後拉至房外由新增開關控制此插座,燈
11/05 03:04, 27F

11/05 03:04, 1年前 , 28F
管則永久插在此插座上,聽起來好複雜哈哈。
11/05 03:04, 28F

11/05 08:25, 1年前 , 29F
盡量不焊接.
11/05 08:25, 29F
文章代碼(AID): #1d8rGHwC (FixMyHouse)