[電氣] 剪掉地線

看板FixMyHouse作者 (It is a long way to go)時間2年前 (2024/07/23 18:47), 編輯推噓8(8016)
留言24則, 8人參與, 2年前最新討論串1/1
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 今天請水電師傅到後陽台換壁上插座, 本來接的是洗衣機和熱水器 師傅在裝新插座外殼的時候, 把綠色的地線剪掉, 他說沒影響, 我很怕因此觸電, 請問剪掉地線, 會導致洗衣機漏電嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.81.216.37 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1721731679.A.0C6.html

07/23 19:22, 2年前 , 1F
被電是你啊!水電仔當然沒影響
07/23 19:22, 1F

07/23 19:34, 2年前 , 2F

07/23 19:36, 2年前 , 3F

07/23 19:37, 2年前 , 4F
不好意思,第一個超連結有問題
07/23 19:37, 4F

07/23 20:09, 2年前 , 5F
裝插座外殼剪掉地線? 你地線是接外殼嗎?
07/23 20:09, 5F

07/23 21:44, 2年前 , 6F
要看你們室內本身有沒有地線 老的建築有時候裝潢的時候室
07/23 21:44, 6F

07/23 21:44, 2年前 , 7F
內就沒拉了 如果有拉 那就是水電懶 反正被電的不是他
07/23 21:44, 7F

07/23 23:28, 2年前 , 8F
如果盒子原本是三孔+有接電線 被換成二孔+剪掉接地線
07/23 23:28, 8F

07/23 23:28, 2年前 , 9F
那就叫他回來重裝 不裝就叫他簽切結書 說我被電死你負
07/23 23:28, 9F

07/23 23:28, 2年前 , 10F
責 通常會讓步
07/23 23:28, 10F

07/24 16:02, 2年前 , 11F
水電都是拿現金的,搞不好名下無資產!就算法院判賠
07/24 16:02, 11F

07/24 16:03, 2年前 , 12F
一億,照樣收現金花現金,電死你他一點影響都沒有
07/24 16:03, 12F

07/24 21:34, 2年前 , 13F
剪掉綠線是對的! 因為萬一你碰到綠線而它根本接地無效,你
07/24 21:34, 13F

07/24 21:34, 2年前 , 14F
只會多一份危險.
07/24 21:34, 14F

07/24 21:35, 2年前 , 15F
要接就老實接地(合格的接法),否則就不要它也罷.
07/24 21:35, 15F

07/24 21:36, 2年前 , 16F
現代化洗衣機材料多為塑膠,本身不通電.
07/24 21:36, 16F

07/25 01:11, 2年前 , 17F
原本三孔的插座裡面不一定有三條線,樓上說的很中肯
07/25 01:11, 17F

07/25 12:09, 2年前 , 18F
沒接地要怎接啊老闆
07/25 12:09, 18F

07/25 20:19, 2年前 , 19F
為什麼是先假定沒接地?
07/25 20:19, 19F

07/26 00:56, 2年前 , 20F
接地線有延伸,還是鎖在牆上而已?
07/26 00:56, 20F

07/26 04:05, 2年前 , 21F
接地線有兩個一是電器露出的一小段綠色電線.一種是隨著管路
07/26 04:05, 21F

07/26 04:07, 2年前 , 22F
來的綠線接在座上的.那不是中性線別搞錯.
07/26 04:07, 22F

07/26 04:08, 2年前 , 23F
兩條要接一起(鎖螺絲).才有意義.
07/26 04:08, 23F

07/26 04:08, 2年前 , 24F
綠色線可外露沒危險.因為它接地.
07/26 04:08, 24F
文章代碼(AID): #1cdufV36 (FixMyHouse)