[電氣] 入戶線的開關跳脫

看板FixMyHouse作者 (i鋒)時間1年前 (2024/07/22 23:43), 1年前編輯推噓2(2010)
留言12則, 5人參與, 1年前最新討論串1/1
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : 修繕 2.問題描述(請詳述問題在哪): 房屋剛裝潢好(透天) 在細清的時候發生開關跳脫的情況 當時是四台冷氣全開 還有一些較低功率的東西 但是屋內的電箱開關都沒有跳 後來才發現是室外的入戶線開關 開啟大概過了幾小時,有持續開冷氣 又再度跳了一次 想請問版上各位大神這有可能是什麼情況呢 是否開關老舊造成? 或是屋內有漏電? 不過這樣屋內的開關不會跳…? 感謝各位 3.問題存在時間: 4.照片連結: https://i.imgur.com/l4oWX2a.jpeg
5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.181.229 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1721663018.A.26E.html ※ 編輯: iphone52 (114.25.181.229 臺灣), 07/22/2024 23:46:10

07/23 01:01, 1年前 , 1F
冷氣全開最冷 主線用電流勾表量看看
07/23 01:01, 1F

07/23 01:03, 1年前 , 2F
我猜這個NFB故障 這不是漏電斷路器 一般小漏電不會跳
07/23 01:03, 2F

07/23 01:05, 1年前 , 3F
或家中電器盡量全關 去看電表應該要停轉或轉很慢
07/23 01:05, 3F

07/23 08:31, 1年前 , 4F
細清有用吸塵器? 那個功率很高
07/23 08:31, 4F

07/23 08:32, 1年前 , 5F
應該不是短路 不然你室內迴路開關會先跳掉
07/23 08:32, 5F

07/23 10:00, 1年前 , 6F
屋內的電箱開關全部加起來是幾安培?
07/23 10:00, 6F
有用高壓清洗機 剛查了一下電流值好像蠻大的 看了一下電箱有4個 40A跟50A各2個 感覺可能個別都沒超過,但加總起來超過了? ※ 編輯: iphone52 (42.73.69.98 臺灣), 07/23/2024 10:21:12

07/23 10:55, 1年前 , 7F
那應該是了 四台冷氣加高壓機 才一顆單向錶 就跳了
07/23 10:55, 7F

07/23 10:57, 1年前 , 8F
用電多跟台電多請一顆錶 順便分攤累進計費
07/23 10:57, 8F

07/23 14:03, 1年前 , 9F
高壓清洗機不是低功率的電器,再觀察一下吧
07/23 14:03, 9F

07/24 19:15, 1年前 , 10F
加起來的額定安培量不必注意.但自己要注意開耗電機器時,要
07/24 19:15, 10F

07/24 19:16, 1年前 , 11F
"節制"其他耗電機器(如電鍋,烘乾機,烤箱等)暫時不用.
07/24 19:16, 11F

07/24 19:17, 1年前 , 12F
220V的高壓沖洗機的電流應該不大,是110V的一半而已.
07/24 19:17, 12F