[水系] 浴室外牆漏水

看板FixMyHouse作者 (小企)時間2周前 (2024/05/06 21:51), 編輯推噓5(5025)
留言30則, 5人參與, 2周前最新討論串1/1
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家中主臥內的浴室外牆有水痕和壁癌 近日把臥室內的衣櫃拆除後浴室外牆如下面照片 https://0rz.tw/morDc 左側為浴室相鄰的牆面,右邊僅為搬動的衣櫃 左下角通往浴室 由於痕跡跟浴室內的擺設有些對應關係 所以我標註了對應浴室內乾濕分離、浴缸間的關係 以下想問一下關於漏水原因的推估,以利後續修繕的研究方向 1. 從水痕集中在底下,可以推估漏水點在牆面和地面交界處嗎? 2. 由於管線都在浴室的對面牆壁,故覺得是防水層破裂,不知道這個推測合不合理? 3. 從乾區水痕從左往右越來越高,推估有可能是乾濕分離交界處的地面防水層破裂 但對於濕區的痕跡不像乾區是有弧度的漸增,而是一個接近L型的痕跡感到困惑 不知道有可能是什麼原因使得痕跡會是這樣的狀態呢? 3.問題存在時間: 開始有漏水痕跡應該一年半以上,上周才把櫃子移開 4.照片連結: https://0rz.tw/morDc 5.其他 : 再請各位大大指點迷津了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.211.189 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1715003480.A.5E8.html

05/06 23:48, 2周前 , 1F
1 不一定 2合理,別糾結了,破防水就是重做最有效
05/06 23:48, 1F

05/07 05:25, 2周前 , 2F
我覺得水痕太高了,確定裡面沒有舊管線嗎?
05/07 05:25, 2F

05/07 08:15, 2周前 , 3F
浴室防水要重做
05/07 08:15, 3F

05/07 09:00, 2周前 , 4F
先感謝各位的回覆 會想儘量先抓出漏水點是因為其實現在是
05/07 09:00, 4F

05/07 09:00, 2周前 , 5F
建商和裝潢公司責任歸屬不清
05/07 09:00, 5F

05/07 09:00, 2周前 , 6F
之前因為門檻沒做防水有把門檻敲掉重做 但是門框當初是退
05/07 09:00, 6F

05/07 09:00, 2周前 , 7F
掉給裝潢做的 現在建商主張漏水原因是門框和門檻交界處沒
05/07 09:00, 7F

05/07 09:00, 2周前 , 8F
有打矽利康防水造成 但我總覺得我們也不會刷乾區 實在不
05/07 09:00, 8F

05/07 09:00, 2周前 , 9F
大可能會有這個滲水量 才把衣櫃搬開 希望就是能找到除了
05/07 09:00, 9F

05/07 09:00, 2周前 , 10F
門框其他地方才是漏水主因
05/07 09:00, 10F

05/07 09:00, 2周前 , 11F
至於牆後會不會有舊管線我好像也不能確定
05/07 09:00, 11F

05/07 09:02, 2周前 , 12F

05/07 09:02, 2周前 , 13F
若簡易畫個圖是長這樣XD
05/07 09:02, 13F

05/07 09:33, 2周前 , 14F
牆壁管線漏水可以初步排除,
05/07 09:33, 14F

05/07 09:33, 2周前 , 15F
因為排水給水管都不會走內牆
05/07 09:33, 15F

05/07 09:34, 2周前 , 16F
不會走這道內牆
05/07 09:34, 16F

05/07 09:35, 2周前 , 17F
水痕這麼高,就是牆面防水破洞,唬爛門檻滲水,水會爬牆
05/07 09:35, 17F

05/07 09:35, 2周前 , 18F
05/07 09:35, 18F

05/07 09:38, 2周前 , 19F
所以樓上是覺得不是地面防水破洞 然後吸上去 而是直接牆
05/07 09:38, 19F

05/07 09:38, 2周前 , 20F
面破洞嗎
05/07 09:38, 20F

05/07 13:54, 2周前 , 21F
太高了,而且吸上去應該平均
05/07 13:54, 21F

05/07 13:55, 2周前 , 22F
毛細作用往四周,往下就重力,往下水吸飽了自然也會往
05/07 13:55, 22F

05/07 13:55, 2周前 , 23F
上吸
05/07 13:55, 23F

05/07 13:56, 2周前 , 24F
高的是乾區內側,很難想像水是從門口積過去
05/07 13:56, 24F

05/07 14:37, 2周前 , 25F
所以最合理推斷應該是乾區牆面沒有成功防水 留到地面後往
05/07 14:37, 25F

05/07 14:37, 2周前 , 26F
兩邊擴散 那應該只能要求全部重做防水囉?
05/07 14:37, 26F

05/07 14:52, 2周前 , 27F
但是你那是乾區沒有水源吧,所以乾區的水應該是從淋浴
05/07 14:52, 27F

05/07 14:52, 2周前 , 28F
區外漏,然後乾區從角落毛細現象往上往外擴散
05/07 14:52, 28F

05/07 15:12, 2周前 , 29F
對 乾濕分離門的轉軸在淋浴時會噴出來
05/07 15:12, 29F

05/08 10:09, 2周前 , 30F
再次感謝各位
05/08 10:09, 30F
文章代碼(AID): #1cEE1ONe (FixMyHouse)